1.设备验收
⑴会同建设单位、监理单位和设备供应单位共同进行货物清点开箱检查。
⑵开箱前先核对箱号、箱数量是否与单据提供的相符。然后对包装情况进行检查,有无损坏与受潮等。
⑶开箱后认真检查设备名称、规格、型号是否符合设计图纸要求。
⑷按装箱清单和产品说明书、合格证是否齐全。设备技术文件,检查主机附件、专用工具等是否齐全,设备表面有无缺陷、损坏、锈蚀、受潮等现象。
⑸空调设备就位后验收标准依据中华人民共和国通信行业标准YD/T2061-2009
《通信机房用恒温恒湿空调系统》和相关标准及要求执行。
⑹将检验结果做好记录,参与人员签字或盖章,作为交接资料和设备技术档案依据。
2.搬运机组时的保护
⑴专用空调机组的搬运就位等工序,如现场具备条件,应采用整机搬运的方式来 进行。如现场的通道条件较差,需把空调机组拆开搬运时,应先把控制连线做上标记,然后小心把机组拆开搬运。重新组合机组时必须按原样把机组重组,校正水平,按标号重新把控制线路恢复。
⑵机组就位后应把包装物料拆除,并详细检查机组内外是否完整,如发现有损坏,应立即通知厂商作适当处理。
⑶当搬运机组时,必须采用柔软物对机组提供适当的保护,以免机组搬运时因碰撞而受损坏。
⑷搬运中遇到楼房门道过低,需把空调机组放倒时,可以将机组轻微侧卧进行搬运。
⑸在搬运对现场墙、顶、地等相关机电设施的成品采取铺设木板保护。
3.制冷管道的安装概要
⑴制冷管道的安装的好坏直接影响空调机组的功率,运行故障率,空调的寿命等。因此空调设备,制冷管道等的安装工作必须符合国家相关技术的要求,并需有丰富经验的熟练专业人员负责执行。
⑵所有制冷管道必须采用标准制冷专用直紫铜管连接,提供DN16Kg法兰与现场 已预留管道口相对、间隙 2~3mm;
⑶上水管道必须采用标准制冷专用直紫铜管与现场预留的接口连接。
⑷排水管道必须由空调安装厂商与现场预留的接口连接完成,排水管必须向排水方向倾斜 1%坡度,以保证排水顺畅,避免阻塞。
⑸为避免管道因震动,产生磨擦导致管道受损发生泄漏,管道夹应采用橡胶作 减震处理;如管道需穿越墙体,管道表面需加上绝缘,保护层,以防管道受腐蚀及损害。
4.管道焊接
⑴紫铜管于焊接前必须检查管道的内,外是否清洁,完整,如发现铜管内藏污垢 时,应用乾净的绸布或氮气把污垢清洁乾净方可使用。
⑵铜管必须使用切割刀切割。注意,切勿使用钢锯来切割铜管,防止钢锯切割铜 管会产生铜,铁屑。
⑶在焊接管道时应采用吹氮气的方式清除焊接时产生的氧化层。 如现场缺乏氮 气的供应,可采用浸水的方式去除氧化层,但必须把水分烘干后方可把管道对接。
⑷铜管的焊接应采用专用铜磷焊条或银焊条,铜管表面必须保持光洁,应尽量避 免采用助焊剂。
⑸焊接后的铜管表面应保持平整美观,无缺口,裂缝,沙眼及泄漏等现象;铜管之间的连接应采用相同材质,尺寸的连接件,切勿采用管道对接方式来连接。
⑹如焊口旁边有易于烫坏的元件(针阀,阀门密封橡胶等)时,应进行降温处理。 例如把阀门芯取下,或用湿毛巾把元件包好, 边焊边加水降温,待元件表面温 度回复常温后方可复位。
⑺管道焊接完成后应检查焊接口是否完整,如发现裂缝,沙眼或泄漏等情况应立即修补。焊接完成后许用保温材料把管道封好。
5.管道压力测漏
⑴管道打压:应以0.5MPA 开始,稳压10分钟后无泄漏压力可进行 1.6MPA 恒压保压试验,保压时间24-48小时。
⑵管道的恒压测试必须采用氮气,绝不可采用氧气或其他气体。由于冷媒的压力会随气温的变化而改变,因此以冷媒作保压测试不能反应系统是否密封,应避免采用。
本文来源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:水冷型机房专用空调现场验收参考资料
相关推荐:
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
制冷技术
返回版块14.62 万条内容 · 830 人订阅
阅读下一篇
民用建筑冷却塔基础知识冷却塔中的散热关系: 在湿式冷却塔中,热水的温度高,流过水表面的空气的温度低,水将热量传给空气,由空气带走,散到大气中去,水向空气散热有三种形式:①接触散热、②蒸发散热、③辐射散热。冷却塔主要靠前两种散热,辐射散热量很小,可勿略不计。 蒸发散热原理: 蒸发散热通过物质交换,即通过水分子不断扩散到空气中来完成。水分子有着不同的能量,平均能量有水温决定,在水表面附近一部分动能大的水分子克服邻近水分子的吸引力逃出水面而成为水蒸气,由于能量大的水分子逃离,水面附近的水体能量变小,因此,水温降低,这就是蒸发散热,一般认为蒸发的水分子首先在水表面形成一层薄的饱和空气层,其温度和水面温度相同,然后水蒸气从饱和层向大气中扩散的快慢取决于饱和层的水蒸气压力和大气的水蒸气压力差,即道尔顿(Dolton)定律,可用图1表示此过程。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发