土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 商用空调电源通讯线安装标准说明

商用空调电源通讯线安装标准说明

发布于:2023-01-18 17:18:18 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]

商用空调机的电源线连接方法为Y(星)型连接,电气接线作业(安装、现场配线、维修、调整或意外损坏等)必须由专业人员(如:获得电工资格的、经过专业培训的空调机制造厂或其安装维修点指定专业制冷工、电工或类似的专职人员)参照国家标准、当地法规、行业规则、电气设备安全规章、随机附带安装说明书等进行;不能自行安装,安装不当可能导致漏水、触电或火灾;

(1) 电线的规格选择

电线的最小规格应有以下各项条件决定:

1)机械强度:为了避免由于振动和冲击发生断裂,禁止在电路中使用细线,即使它们看上去已经足够粗了。因为在振动和冲击的情况下,细线很容易发生破损、断裂,所以对所用电路来说,电源线的粗细至少应在1.6mm(2mm?)以上。

2)允许电流:电流通过电线时将会有热量产生,热量的多少取决与电线的电流和电阻的大小。如大电流流过极细长的电线,产生的热量就会增加,因此允许电流必须大于最大负载电流。

3)电压降:低压线路的电压将应保持在2%以内。主电路和分支电路:由于线路很长,电压会发生下降,所以确定线路长度也十分必要

4)空调设备的电源线建议使用BV线(铜塑硬线),BVR(铜塑软线),VV电缆等种类的线路。不宜使用类似橡胶线(YZW)线,因其载流量较低,绝缘层老化较快等原因,原则上只能作为临时线路敷设使用,不得作为永久性或半永久性线路使用,特别是负载较大的线路。

下表给出了电线的最大长度   3相3芯(电压降:2V)(铜线)

图片

注:①如果压降为4V或6V,则将表格中的数字乘以2或3。②如果电流为20A或200A,则将2A时对应的数字乘以1/10,1/100。③功率因数是同一个值。

4)美标线号与截面之间的关系:

图片

图片

注意:所选用的导线和电缆需考虑安全载流量,其配线允许电流应不小于电路额定电流的1.25倍。同时必须保持在导线上的电压降不大于2%。

(2)漏电保护器,空气开关,选型说明

漏电保护器主要是当用电设备发生漏电故障时提供保护的装置,安装漏电保护器时,应另外安装过流保护装置。当采用熔断器作为短路保护时,其规格的选用应与漏电保护器的通断能力相适应。目前广泛采用了将漏电保护装置与电源开关 (自动空气断路器)组装在一起的漏电断路器,这种新型的电源开关具有短路保护、过载保护、漏电保护和欠压保护的效能。安装时简化了线路,缩小了电箱的体积和便于管理。选择漏电保护器应按照使用目的和根据作业条件按保护目的选用:

1)以防止人身触电为目的。安装在线路末端,选用高灵敏度,快速型漏电保护器。

2)以防止触电为目的与设备接地并用的分支线路,选用中灵敏度、快速型漏电保护器。

3)用以防止由漏电引起的火灾和保护线路、设备为目的的干线,应选用中灵敏度、延时型漏电保护器。

保护器的极数是指内部开关触头能断开导线的根数,如三极保护器,是指开关触头可以断开三根导线。而单极二线、二极三线、三极四线的保护器,均有一根直接穿过漏电检测元件而不断开的中性线,在保护器外壳接线端子标有字符号,表示连接工作零线,此端子严禁与PE线连接。应当注意:不能将三极漏电保护器用于单相二线(或单相三线)的用电设备。也不能将四极漏电保护器用于三相三线的用电设备。更不允许用三相三极漏电保护器代替三相四极漏电保护器。

保护器类型选定后,根据电源线的大小来选择保护期的容量。

分歧回路的电源线大小(内线规程)

分歧回路一般

配线用断路器

漏电断路器(漏电保护器)

铜线

开关容量

泄漏电流(mA)动作时间(秒)

直径Φ1.6mm(2.5mm?

15A以下

15A,0.1mA,0.1s以下

直径Φ1.6mm(2.5mm?

20A

20A,30mA,0.1s以下

直径Φ2.0mm(4mm?

20A

20A,30mA,0.1s以下

直径Φ2.6mm(6mm?

30A

30A,30mA,0.1s以下

横截面积10mm?

40A

40A,30mA~50mA,0.1s以下

横截面积16mm?

50A

50A,50mA~100mA,0.1s以下

横截面积大于16mm?

50A以上

50A以上,100mA,0.1s以下

注:其中配线用断路器的选择一般采用实际整机电流的2~3倍。表中铜线标称直径的为单股线,标称横截面积的为多股绞合线。(由于安装走线环境有所不同,以及线的根数和材料不同,倍数也有所不同。一般电线源穿管采用上述倍数。埋墙及散热效果差的可以酌情增加倍数)。

注意:在选定漏电保护器的极数时,必须与被保护的线路的线数相适应。

(3)安装工艺要求

1)室外机电源线正确连接(使用压接式接线端子,螺丝紧固良好)6mm2以上的多股电源线,在接线时一定要加装线鼻子,并灌锡使用,以防接触不良。

图片

2)对于6mm?以下的电源线包括通讯线的环形端子的连接方法要求。室外机与室内机,室内机与室内机的通讯线选取时也要尽可能选取可压接式的端子,同时压线夹的压接要规范。 对于连机线末端是圆环的端子,其接线方法如上图,取下接线螺丝,将螺丝穿过连接导线末端的圆环,然后接到端子排中,拧紧螺丝。

图片

3)导线接头的绝缘处理:应首先使用黑色的绝缘胶布缠绕导线接头处进行绝缘(如为多芯导线应分别进行绝缘处理并将导线接头位置错开),再用塑料胶带包扎做处理。

注意:不正确的连接和固定,可能导致端子排接线松动、发热、打火、烧熔、短路,甚至可能会引起火灾。

图片

(4)接地

空调器接地是为了使泄漏电流能够通过大地得到释放,在这种情况下,由于人身体的电阻相对而言比较大,发生触电的危险会极小。

图片

注意:必须确保空调机整体及各部分的接地,接地电阻不超过4Ω,而且需要特别注意接地线不可接在煤气管、水管、避雷针或电话的接地线上,更不能将零线与地线接在一起或不接地线;接地不良(不接地或接地不完全)有可能会发生触电危险;

(5)避雷要求

雷电的破坏性雷电在放电过程中产生了强大的过电流,并且伴随时间短,电流陡变值很大,可达几百KA,伴随雷电现象常会带来它的热效应和电动力效应的破坏作用;前者可产生巨大的热量,几千摄氏度的高温致使周围产生火灾;而后者则会产生强大的电磁力作用,使处在其中的物体受到破坏。为将雷击能量导向大地,防止雷电现象中直击雷、侧击雷、感应雷的破坏作用,通常采用如下的措施即分为:避雷带、下线、接地网和避雷器。

在高层建筑的施工中,从建筑物的基础施工开始,将人工接地体埋入土壤中或利用桩基与大地相连形成接地网,而后将建筑物每层柱内的主筋相焊连形成引下线,引下线下端与接地网相连,引下线上端垂直敷设至屋顶,与避雷带或避雷器相贯通。根据国家规范要求:超过30m高的建筑物30m及以上每隔3层围绕建筑物外廓的墙内应做均压环,在每层的圈梁、柱板内将大量钢筋焊接成一体,并与引下线焊接,从而使整体建筑结构形成法拉第等电位系统--笼式避雷网,使建筑的整体形成了等电位,防止了雷电的磁感应。

根据《建筑物防雷设计规范(GB50057-2010)》第3条,第4条要求,建筑物防雷电感应的措施,建筑物内的设备、管道、构架、电缆金属外皮、钢屋架、钢窗等较大金属物和突出屋面的放散管、风管等金属物,均应接到防雷电感应的接地装置上。

图片

所以如果不是独立避雷针的接地的话,空调系统外壳于避雷带的连接是必需的。但空调外机一般不可能安装在避雷设施的上方。在避雷器保护范围内之内空调外机避雷措施也可不做处理。

(6)注意事项

电源线:

1)场使用的所有电线、元件以及材料都必须符合使用的地方和国家法规。

2)有现场布线及元件都必须由特许的电器商供应;所有电线必须采用穿管形式敷设。

3)了安全起见请安装漏电短路器(漏电保护装置+空气开关)以免引起触电事故。

4)电源电压应在额定电压的±5%以内,相间不平衡不大于2%,电压降在最大运行电流情况下不应大于2%,如电源电压不符合以上要求,应协助用户对其电源进行整改。

6)制冷量在5500W以下的空调机可以使用国家标准规定、能够满足负荷要求、带插头的电源线供电。使用现成的供电插座,但是要求务必确认:插座中有地线且地线和零线必须严格分开,以保证空调器通过电源插座有效接地;另外也可以使用专用电源电路;

7)电源线、接地线、连机线、通讯线、信号线走线,注意不要碰到配管,尤其是高压侧配管,防止高温热损伤或加速线材老化,影响使用寿命并形成安全隐患;

8)带辅助电加热的室内机,其辅助电加热电源必须另外敷设,不得从室外机接取电源,电源线可采用BV或BVR线,其载流量不应超过5A/mm2

9)如果安装现场有多台空调,那么每台空调应各安装一个空气开关,各分开关应受一个总开关控制,总空气开关的容量应按照各空调最大运转电流之和的1.5倍选择。

10)对于存在大的变频器、电机设备、电磁炉、工作机床的安装场合,由于电源干扰比较严重,可以在电源线上增加磁环(连接方式:电源线一起绕线,可以多绕几圈)进行滤波;

11)电源线和通信线不能穿入同一线管中,当电源线中的电流较大时,电源线与通信线之间应隔开20cm以上的距离,以防电流磁场对通信信号造成干扰。如电源线中的电流较小(10A以下),且受安装场地条件的制约,电源线与信号线无法隔开较大的距离,也可将通信线及电源线布置在冷媒管的两侧(用冷媒管将两线管隔开),以减轻相互间的干扰。

通讯线:

1)同一系统的内机用不同的电源,其中一个房间的用户在离开房间后直接将内机的电源关掉,其他的房间却是正常开启的(制冷状态),造成回液压缩机损坏。

2)对于存在大的变频器、电机设备、电磁炉、工作机床的安装场合,由于电源干扰比较严重,可以在电源线上增加磁环(连接方式:电源线一起绕线,可以多绕几圈)进行滤波;

3)室内外机通讯线采用屏蔽线,所有室内外机通讯线的屏蔽层连接在一起,且屏蔽层外机单点接地。

4)安装室内机组、室外机组、电源线、连机线、通讯线、信号线时,应使其距其他家用电器(如:电视机)至少1m以上,以免干扰图像或产生噪音;另外其他家用电器可能产生较强干扰或特定范围的干扰,影响空调通讯信号造成控制失常(如:老化日光灯或劣质电子镇流器影响空调遥控控制信号影响正常控制),可选择采取的措施包括:加大干扰之间的距离,使用专用的抗干扰控制器,更换成线控器控制方式。

机器运行中改变拨码的设置状态时,为保障机器的正常的运行,需要给机器断电再上电,确保机器记忆现在拨码状态;线控器、遥控接收头不允许同时插接到电脑板上,否则机器不能正常运行。

(7)错误的实例

图片

建议每台室外机都有独立的空气开关来控制,这样使维修更加安全。

图片

信号线必须使用二芯屏蔽线(1-1.5mm2),屏蔽层在内机连续连接,用胶布绝缘,在外机单点接地。信号线禁止环状配线。

参考实例:上述多联机室内外电线配线实例仅供参考,实际安装需根据电线长度和工作环境参照电线规格和保护器的规格选择方法来计算选择。

1.根据系统线路的电流的大小以及电源线的敷设长度按照表选定电线的横截面积。

2.根据已经选定的电源线横截面积按照表选定保护器的规格型号。

3.根据实际情况对上述选用的电气装置进行修整。

4.严格按照室内外电气配线图进行线路敷设和安装。

安装后确认:连机测试完毕以后,需要进一步的确认内机的实际连接台数与检测到的台数是否一致,每个内机工作是否正常,出风温度是否正常,电子膨胀阀是否工作正常,压缩机的电流、压力、排气温度、过热度等外机参数是否正常!在确认了上面的这些重要的参数以后,才能判断机器的状态到底是好是坏,而不能只看机器能够运转就算安装完毕,很多工程在安装后再发现问题整改就非常的麻烦!


本文来源于网络,如有侵权,请联系删除

知识点:商用空调电源通讯线安装标准说明

相关推荐:

通分空调安装说明



全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.45 万条内容 · 673 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下室通风设计参考资料

地下室汽车库通风设计: 平时通风设计要求: 地下汽车库宜设置独立的送风、排风系统。 车库内排风与排烟可共用一套系统,但应确保消防规范要求。 车库通风系统的送排风量宜采用稀释浓度法计算,对于单层停放的汽车库可采用换气次数法计算,最终结果应取两者大值。送风量应按排风量的80%~90%选用。 车流量随时间变化较大的车库,宜设置CO浓度传感器,风机宜采用多台并联方式或设置风机调速装置。 平时通风量计算:

回帖成功

经验值 +10