知识点:电路状态
电路的三种状态?
电路有三种状态:通路、开路和短路。
a 通路↓
如图(a 通路)所示电路处于通路状态,电路处于通路状态的特点有:电路畅通,有正常的电流流过负载,负载正常工作,灯泡会发亮。整个电路处于正常工作状态。
b 开路↓
如图(b 开路)所示电路处于开路状态。电路处于开路状态的特点有:电路断开,无电流流过负载,负载不工作。整个电路处于非正常工作状态,灯不会亮。
c 短路↓
如图(c 短路)中的电路处于短路状态。电路处于短路状态的特点有:电路中有很大电流过,但电流不流过负载,负载不工作。由于电流很大,很容易烧坏电源和导线。这时候整个电路处于非正常的工作状态,灯不会发亮。
我们在工作中经常犯这些小的错误,有时候会漏接一根线,造成开路;或者有时候多接一根线,造成短路。这些小问题会造成大麻烦的,比如开路,有可能会造成缺相,烧坏用电设备。短路的话会烧坏电源和电源线。
对 10kV 变(配)电所的接地有哪些要求?
变压器、开关设备和互感器(PT、CP)的金属外壳,配电柜、控制保护盘、金属构架、防雷设备、电缆头及金属遮栏等,对接地装置有下列要求:
(1)室内角钢基础及支架要用截面不小于25×4mm2的扁钢相连接做接地干线,然后引出户外,与户外接地装置连接;
(2)接地体应距离变(配)电所墙壁三米以外,接地体长度为2.5米,两根接地体间距离以5米为宜;
(3)接地网形式以闭合环路式为好,如接地电阻不能满足要求时,可以附加外引式接地体;
(4)整个接地网的接地电阻不应大于4欧。
什么是一次电气系统主结线?
一次系统主结线是由发电厂和变电所内的各种电器设备如发电机、变压器、断路器、隔离开关、母线、电抗器和引出线等及其连线所组成的输送和分配电能连结系统。
对主结线的要求有以下五点:
(1)运行的可靠性
(2)运行、检修的灵活性
(3)运行操作的方便性
(4)运行的经济性
(5)主结线应具有扩建的可能性。
什么叫一次设备?常用的一次设备有哪些?
一次设备是直接用于电力生产和输配电能的设备,经由这些设备,电能从发电厂输送到各用户。
常用的一次设备如下:
(1)生产和变化电能的设备,如生产电能的发电机,变换电压用的变压器
(2)接通和断开电路的设备,如断路器、隔离开关、自动空气开关、接触器、闸刀开关等。
(3)限制故障电流或电压的设备,如限制故障电流的电抗器,限制过电压的避雷器,限制接地电流的消弧线圈等。
什么叫二次设备?常用的二次设备有哪些?
二次设备是对一次设备的工作进行监察、测量和操作控制及保护的辅助设备。
常用的二次设备包括如下设备:
(1)保护电器,用以反映故障,作用于开关电器的操作机构以切除各种故障或作用于信号
(2)测量和监察设备,用于监视和测量电路中的电流、电压和功率等参数。
怎样连接不同截面,不同金属的电缆芯线?
连接不同金属,不同截面的电缆时,应使连接点的电阻小而稳定。相同金属截面的电缆相接,应选用与缆芯导体相同的金属材料,按照相接的两极芯线截面加工专用连接管,然后采用压接方法连接。
当不同金属的电缆需要连接时,如铜和铝相连接,由于两种金属标准电极位相差较大(铜为+0.345伏,铝为-1.67伏)会产生接触电势差。
当有电解质存在时,将形成以铝为负极,铜为正极的原电池,使铝产生电化腐蚀,从而增大接触电阻,所以连接两种不同金属电缆时,除应满足接触电阻要求外,还应采取一定的防腐措施。一般方法是在铜质压接管内壁上刷一层锡后再进行压接。
防爆电气设备竣工验收时,应详细验收什么项目?
防爆电气设备竣工验收时,必须注重以下几点:
(1)验明“防爆合格证号”;
(2)防爆电气设备应在类型、组别,符合设计;
(3)防爆电气设备在外壳应无裂纹、损伤、接线盒应紧固,且固定螺栓和防松装置应齐全;
(4)防爆充油电气设备,油箱等不应渗漏油,油面高度符合要求;
(5)电气设备多余的进线口,应按规定作好密封;
(6)电气线路的密封装置的安装应符合规定;
(7)安全火花型电气设备的配线工程,其线路走向标高应符合设计,线路应有天蓝色标志;
⑧电气装置的接地或接零,应符合规定,防静电接地,应符合设计要求。
成套手车柜的安装应符合什么规定?
应该符合以下规定:
(1)手车推拉灵活轻便,无卡阻碰撞现象;
(2)动静触头中心一致,接触紧密,手在推入工作位置,符合产品要求;
(3)二次回路辅助开关的切换接点应动作准确,接触可靠;
(4)机械闭锁装置应动作准确可靠;
(5)柜内照明齐全;
(6)安全隔板开关灵活,随手车柜的进出而相应动作;
(7)柜内控制电缆的位置不应妨碍手车进出,并牢牢固定;
(8)手车与柜体间的接地触头,应接触紧密,手车推入柜内时,其接地触头应比主触头早接通拉出时相反。
配电盘(柜)安装前的准备工作?
(1)配电盘的安装应在室内粉刷完毕,基础达到要求强度,清扫干净后进行;
(2)配电盘在安装前应进行检查验收,查核配电盘的型号,盘内的电器元件是否符合要求,有无机械损伤;
(3)基础型钢应配合土建下好埋件,基础型钢顶面应高出地平面10~20mm,同一场所同一水平面上的基础型钢的水平误差不应超过长度的1/1000最大水平误差不应超过5mm,小车式配电柜的基础型钢应与屋内地面相平。
怎样修理异步电动机转轴的一般故障?
(1)转弯曲:将转子取出并根据具体情况加以校正;
(2)轴的铁芯档磨损:则应在铁芯两端的轴上开一个环开槽,再放入两个弧形键并与轴焊在一起;
(3)轴颈磨损:一般可在轴颈处落花处理。如果磨损严重,也可在轴颈处用电焊堆积一层,再用车床加工至要求尺寸;
(4)轴裂纹:较严重应更换处理。
在那些情况下,操作前,必须进行核相?
(1)一切新安装、改装与系统有联络关系的设备和线路;
(2)进线检修;
(3)变压器检修、折装电缆引线接头或调整分接开关;
(4)系统电缆重做接线盒、电缆头、移动电缆及其它可能变换相别的作业时;
(5)PT的二次回路接有同期回路,当检修 PT 或变动二次回路须做假同期试验。
什么叫电力系统的静态稳定?
电力系统的静态稳定性也称微变稳定性,它是指当正常运行的电力系统受到很小的扰动,将自动恢复到原来运行状态的能力。
什么叫电力系统的动态稳定?
电力系统运行的动态稳定性是指当正常运行的电力系统受到较大的扰动,它的功率平衡受到相当大的波动时,将过渡到一种新的运行状态或回到原来的运行状态,继续保持同步运行的能力。
什么叫主保护?
是指发生短路故障时,能满足系统稳定及设备安全和基本要求,首先动作与跳闸,有选择地切除被保护设备和全线故障的保护。
什么叫后备保护?
是指保护或断路器拒动时,用以切除故障的保护。
什么叫辅助保护?
是为补充主保护和后备保护的不足,而增设的简单保护。
PT 运行中为什么二次不允许短路?
PT正常运行时,由于二次负载是一些仪表和继电器的电压线圈阻抗大,基本上相当于变压器的空载状态,互感器本身通过的电流很小,它的大小决定于二次负载阻抗的大小,由于PT本身阻抗小,容量又不大,当互感器二次发生短路,二次电流很大,二次保险熔断影响到仪表的正确指示和保护的正常工作,当保险容量选择不当,二次发生短路保险不能熔断时,则PT极易被烧坏。
CT运行中二次为什么不允许开路?
CT经常用于大电流条件下,同时由于CT二次回路所串联的仪表和继电装置等电流线圈阻抗很小,基本上呈短路状态,所以CT正常运行时,二次电压很低。
如果CT二次回路断线,则CT铁芯严重饱和磁通密度高达1500高斯以上,由于二次线圈的匝数比一次线圈的匝数多很多倍,于是在二次线圈的两端感应出比原来大很多倍的高电压,这种高电压对二次回路中所有的电气设备以及工作人员的安全将造成很大危险。
同时由于CT二次线圈开路后将使铁芯磁通饱和造成过热而有可能烧毁,再者铁芯中产生剩磁会增大互感器误差,所以CT二次不准开路。
什么是电流保护,动作原理如何?
当线路发生短路时,重要特征之一是线路中的电流急剧增大,当电流流过某一预定值时,反应于电流升高而动作的保护装置叫过电流保护,过电流保护的动作电流是按最大负荷电流来考虑的,其选择是靠阶梯形的时限来配合的。
什么叫速断保护,它有何特点?
过电流保护启动电流是按照大于最大负荷电流的原则整定的,为了保证选择性,采取了逐级增加的阶梯形时限的特征,这样以来靠近电源端的保护装置动作时限将很长,这在许多情况下是不允许的。
为了克服这一缺点也采用提高整定值,以限制动作范围的办法,这样就不必增加时限可以瞬时动作,其动作是按躲过最大运行方式下短路电流来考虑的,所以不能保护线路全长,它只能保护线路的一部分,系统运行方式的变化影响电流速断的保护范围。
相关推荐:
0人已收藏
0人已打赏
免费6人已点赞
分享
电气工程原创版块
返回版块2.19 万条内容 · 577 人订阅
阅读下一篇
什么是配线架?为什么要使用配线架?知识点:配线架 说到弱电工程施工,自然免不了布线二字。在弱电布线当中,除了需掌握布线技巧之外,对于配件我们也需要清楚了解。比如说什么是配线架?为什么要使用配线架?下面我们一同前去了解下。 什么是配线架 用于终端用户线或中继线,并能对它们进行调配连接的设备。配线架是管理子系统中最重要的组件,是实现垂直干线和水平布线两个子系统交叉连接的枢纽。配线架通常安装在机柜或墙上。通过安装附件,配线架可以全线满足UTP、STP、同轴电缆、光纤、音视频的需要。在网络工程中常用的配线架有双绞线配线架和光纤配线架。根据使用地点、用途的不同,分为总配线架和中间配线架两大类。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句好文!!
回复 举报
谢谢楼主的分享!
回复 举报