土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 地下封闭楼梯间的自然通风形式,示例分解!

地下封闭楼梯间的自然通风形式,示例分解!

发布于:2023-01-16 11:43:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

对于不超过二层的地下、半地下室来说,设置一套机械加压送风系统,确是不小的负担,怎样通过自然通风的方式解决封闭楼梯间的防烟系统问题,备受关注!

本文阐述地下室封闭楼梯间采用自然通风的几种形式,以供参考!

根据《 建筑设计防火规范 》要求:地下室室内外高差不大于10米且不超2层的建筑可以设置封闭楼梯间(住宅套内自用楼梯除外)。根据《 汽车库、修车库、停车场设计防火规范 》要求:地下室室内外高差不大于10米的汽车库和修车库可以设置封闭楼梯间:

下面,我们探讨地下(半地下)室设置自然通风楼梯间的做法:

一、常规做法-设置通风采光井,地下每层设置通风采光窗:

采用窗井(或风井)解决楼梯间通风采光问题,窗井视为室外空间,楼梯间在每层设置开向窗井的外窗,且外窗开启总有效面积≥2㎡。同时,在楼梯间顶部开设面积≥1㎡的可开启外窗或开口。

(图示1)

设置要点:

1、窗井(或风井)为楼梯间通风的重要途径,因此需复核窗井的最小进风截面积及百叶的有效通风面积,不应小于最小通风面积2㎡的要求。

2、楼梯间应在地下每层向窗井内开窗,且开窗总面积≥2.0㎡。(3.2.1

3、最高部位应设置面积≥1.0㎡的可开启外窗或开口。(3.2.1

注:根据《防排烟及暖通防火设计审查与安装》(20K607)要求,第3条开口面积可以计入第2条的总面积(具体做法以图集要求为准),但也有地方标准不认同这种做法。建议:可按图集要求执行,有地方规定者,以较严要求为准。

二、仅为地下一层时的特例做法:

根据规范要求,当地下、半地下建筑(室)的封闭楼梯间不与地上楼梯间共用且地下仅为一层时,可不设置机械加压送风系统,但首层应设置有效面积不小于1.2㎡的可开启外窗或直通室外的疏散门。

方案一:首层设置直通室外的疏散门。

(图示2)

设置要点:

1、此楼梯间不能与地上楼梯间共用。

2、当设置直接开向室外的门时,此门不建议采用防火门,当设防火门时,不宜设置闭门器。 

方案二:首层应设置有效面积不小于1.2㎡的可开启外窗。

(图示3)

设置要点:

首层设≥1.2㎡外窗,此外窗可以代替3.2.1要求的顶部≥1.0㎡外窗。

三、争议案例:地下2层封闭楼梯间,埋深不超10米(H≤10m),在首层最高部位设置开启总有效面积≥2㎡的外窗或开口。

(图示4)

本人认为,方案不妥,主要原因如下:

1、根据规范要求,能够自然通风是不需要机械加压送风的前提条件。

2、地下封闭楼梯间顶部设置开启窗或开口,并不能为埋深接近10米的地下楼梯获得有效通风。

3、本方案并不能满足规范3.2.1的相关要求。

四、错误案例:地下1层封闭楼梯间,埋深不超10米(H≤10m),与地上共用楼梯间,设置有效面积≥1.2㎡的可开启外窗。

(图示5)

本案例为错误案例,忽略规范中对“与地上楼梯间不共用”这一重要前提条件。

内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

十七层商住楼地下车库、楼梯间通风设计

https://ziliao.co188.com/d43881520.html


知识点:地下封闭楼梯间的自然通风形式


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防排烟钢板风管-可否采用防火涂料保护!

从规范适应性、现场施工、运行维护等多方面因素可知,防排烟钢板风管不应采用防火涂料作为防火保护措施!   在《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)中,对防烟管道、排烟管道和补风管道(简称防排烟管道)的耐火极限提出了要求(3.3.8、4.4.8、4.5.7等),当采用钢板风管时,可否采用防火涂料作为防火保护措施,是一直争议较大的问题!   本文从规范适应性、现场施工、运行维护等多方面解析,说明防排烟钢板风管不应采用防火涂料作为防火保护措施!

回帖成功

经验值 +10