土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 防排烟钢板风管-可否采用防火涂料保护!

防排烟钢板风管-可否采用防火涂料保护!

发布于:2023-01-16 11:41:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

从规范适应性、现场施工、运行维护等多方面因素可知,防排烟钢板风管不应采用防火涂料作为防火保护措施!

 

在《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)中,对防烟管道、排烟管道和补风管道(简称防排烟管道)的耐火极限提出了要求(3.3.84.4.84.5.7等),当采用钢板风管时,可否采用防火涂料作为防火保护措施,是一直争议较大的问题!

 

本文从规范适应性、现场施工、运行维护等多方面解析,说明防排烟钢板风管不应采用防火涂料作为防火保护措施!

一、规范适应性存在争议:

1、防火涂料的产品标准《钢结构防火涂料》(GB14907-2018)是采用Q235钢材作为试件基材(6.3.1),彻底清除锈迹后,在裸露的基材上施涂防火涂料。

2、《建筑钢结构防火技术规范》(GB51249-2017)主要针对结构钢,结构钢是指钢结构工程中大量应用的具有屈服平台的低碳结构钢和低合金结构钢,包括Q235钢、Q345钢、Q390钢和Q420钢等。

3、防排烟管道通常采用镀锌钢板,防火涂料的接触面为镀锌层,与上述的粘结基层有别,能否适应上述规范,存在争议。

二、实际施工及现场保护难度高:

1、施工难度高:

防火涂料的粘附力有限,施涂好防火涂料的板材,容易受碰撞等各种外力破坏,无法采用先施涂再安装的方式,只可能等安装后再行施涂,受工艺管道、装修材料等其他各类建筑构件影响,很难按规范要求施涂到位,尤其对于井道或吊顶内的风管,基本不具备施工条件。

2、现场保护难度高:

防排烟管道通常混杂在水电、空调、装修等各专业的管道、材料和构件之间,防火涂料施涂完毕后,很容易被其他专业损坏,不管是现场施工阶段,还是日后运行维护,几乎不可避免!

三、运行影响大,维护难度高:

防排烟系统的调试、验收和后续定期维护,均需经常启动防排烟风机,规范要求风机设在混凝土或钢架基础上,且不应设置减振装置(6.5.3),风机启动时,系统会产生较大震动,必定对防火涂料的附着性能造成不利影响。

四、综上所述,防排烟管道采用钢板风管时,不应采用防火涂料作为防火保护措施,在《防排烟及暖通防火设计审查与安装》(20K607)中,钢板风管的防火保护采用了包覆复合防火板的做法,宜以此为据。

但是,当钢板风管采用包覆防火板等防火保护措施时,如出现局部损坏或遗漏,防火涂料应可以作为补充保护措施,为强化粘结强度,可在涂层内设置镀锌铁丝网或玻璃纤维布等辅助措施。


内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

防排烟

https://ziliao.co188.com/d38492094.html


知识点:防排烟钢板风管-可否采用防火涂料保护


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

敞开楼梯间-是否需要设置挡烟垂壁?

本文认为,对于需要设置排烟设施的疏散走道,其敞开楼梯间部位应设置挡烟垂壁等设施。   问题由来: 根据《建筑防烟排烟系统技术标准》要求,设置排烟设施的建筑内,敞开楼梯和自动扶梯穿越楼板的开口部位应设置挡烟垂壁等设施(4.2.3),让烟气在着火层及时排出,防止烟气向上层蔓延,以利人员疏散和救援。 引发疑问: 敞开楼梯间在疏散走道的开口,是否需要设置挡烟垂壁? 解答:

回帖成功

经验值 +10