土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 敞开楼梯间-是否需要设置挡烟垂壁?

敞开楼梯间-是否需要设置挡烟垂壁?

发布于:2023-01-16 11:39:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

本文认为,对于需要设置排烟设施的疏散走道,其敞开楼梯间部位应设置挡烟垂壁等设施。

 

问题由来:

根据《建筑防烟排烟系统技术标准》要求,设置排烟设施的建筑内,敞开楼梯和自动扶梯穿越楼板的开口部位应设置挡烟垂壁等设施(4.2.3),让烟气在着火层及时排出,防止烟气向上层蔓延,以利人员疏散和救援。

引发疑问:

敞开楼梯间在疏散走道的开口,是否需要设置挡烟垂壁?

解答:

本文认为,本条文所述的敞开楼梯,应包括敞开楼梯间,需要设置排烟设施的疏散走道,其敞开楼梯间部位应设置挡烟垂壁或其他挡烟设施;不需要设置排烟设施的疏散走道,可不设置挡烟设施

详解如下:

一、敞开楼梯间和敞开楼梯的概念、区别:

1、敞开楼梯间,是指一面敞开,三面为实体围护结构的疏散楼梯间,对于规范允许采用敞开楼梯间的建筑,在计算防火分区时,敞开楼梯间可以不按上、下层相连通的开口考虑。

实际上,采用敞开楼梯间的建筑,可能每层作为一个防火分区,也可能上下几层作为一个防火分区。

2、敞开楼梯直接对室内开放,不能形成围合的疏散空间,可以说,不满足三面实体围护结构的楼梯,均可视为敞开楼梯。

3、综上可知,相对于敞开楼梯,敞开楼梯间应具备更好的防火防烟条件,《建筑防烟排烟系统技术标准4.2.3要求的防烟措施,应同时适应敞开楼梯和敞开楼梯间。

二、需要设置排烟设施的疏散走道,其敞开楼梯间部位应设置挡烟垂壁或其他挡烟设施:

根据规范要求,设置排烟系统的场所或部位,应采用挡烟垂壁、结构梁及隔墙等划分防烟分区。防烟分区不允许跨楼层,因此,对于需要设置排烟设施的疏散走道,其敞开楼梯间部位应设置挡烟垂壁等设施,以阻挡烟气向上层蔓延。

三、不需要设置排烟设施的疏散走道,可不设置挡烟设施。

不需要设置排烟设施的疏散走道,或走道长度不超20m,或为敞开式外廊。对于走道长度不超20m的建筑,通常不会有火灾自动报警系统,设置挡烟垂壁等设施有困难。对于敞开式外廊,外廊具备良好的排烟条件,也没必要在敞开楼梯间出口设置挡烟设施。

内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

挡烟垂壁做法

https://ziliao.co188.com/d62953746.html


知识点:敞开楼梯间-是否需要设置挡烟垂壁?


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

规范探讨:高大空间排烟量的确定!

本文认为:大于6m的高大空间场所的排烟量,可根据该场所的热释放速率,按第 4.6.6 条~第 4.6.13 条的规定计算确定或直接取表 4.6.3 中的数值。  申明:本文供探讨,具体应以规范要求为准!   《建筑防烟排烟系统技术标准》4.6.3要求:公共建筑、工业建筑中空间净高大于6m的场所,其每个防烟分区排烟量应根据场所内的热释放速率以及本标准第

回帖成功

经验值 +10