土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 《防排烟技术标准》地上地下楼梯间共用原则的探讨

《防排烟技术标准》地上地下楼梯间共用原则的探讨

发布于:2023-01-12 13:28:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

防排烟技术标准3.1.6所述的“地下、半地下建筑(室)的封闭楼梯间不与地上楼梯间共用”,其共用与否的判断条件,宜视楼梯间的防火分隔和安全疏散形式酌情处置!

注:本文中《建筑防烟排烟系统技术标准》简称《防排烟技术标准》。

 

“地下、半地下建筑(室)的封闭楼梯间不与地上楼梯间共用”是适应《防排烟技术标准3.1.6的基本条件,关于这个共用的判断原则,存在诸多争议。

按《建筑设计防火规范》要求,当地下与地上楼梯间在同一平面投影内(同一个筒体内)时,应属于地下和地上共用楼梯间的形式。本文认为,在满足完全防火分隔和完全独立出口的前提下,这种共用楼梯间的形式也应视为满足《防排烟技术标准3.1.6的要求。分述如下:

一、根据《建筑设计防火规范》要求,当地下与地上楼梯间在同一平面投影内(同一个筒体内)时,属于地下和地上共用楼梯间的形式:

根据《建筑设计防火规范》要求:建筑的地下或半地下部分与地上部分不应共用楼梯间,确需共用楼梯间时,应在首层采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门将地下或半地下部分与地上部分的连通部位完全分隔,并应设置明显的标志。(6.4.4

依据本条文及对应的规范图示可知,当地下与地上楼梯间在同一平面投影内(同一个筒体内)时(图示1、图示2),均属于共用楼梯间的形式。

(图示1)
 (图示2)

二、在满足完全防火分隔和完全独立出口的前提下,图示2中共用楼梯间的形式也应视为满足《防排烟技术标准3.1.6的要求。

根据《防排烟技术标准3.1.6条文要求:封闭楼梯间应采用自然通风系统,不能满足自然通风条件的封闭楼梯间,应设置机械加压送风系统。当地下、半地下建筑(室)的封闭楼梯间不与地上楼梯间共用且地下仅为一层时,可不设置机械加压送风系统,但首层应设置有效面积不小于1.2m?的可开启外窗或直通室外的疏散门。

关于上述图示1、图示2是否符合本条文关于“地下、半地下建筑(室)的封闭楼梯间不与地上楼梯间共用”的条件要求,本人观点如下:

1、图示1的地下室疏散需要通过地上疏散楼梯间区域,地下室的烟气可能对地上部分造成影响,地上疏散楼梯间也可能影响地下部分的疏散,因此图示1不符合“地下、半地下建筑(室)的封闭楼梯间不与地上楼梯间共用”的要求。

2、图示2的地下和地上疏散完全分隔,独立直接对外,不存在相互影响的问题,在防火分隔措施满足规范要求的前提下,图示2应可视为满足“地下、半地下建筑(室)的封闭楼梯间不与地上楼梯间共用”的要求。

申明:本文观点仅供参考,如有地方标准,应以地方标准的要求为准!


内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

高层地下防排烟

https://ziliao.co188.com/d37973579.html


知识点:《防排烟技术标准》地上地下楼梯间共用原则的探讨


全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 博格达
    博格达 沙发

    感谢分享,我实际设计中图1和图2都是按照地上地下不共用楼梯间考虑的。

    2023-02-21 16:50:21

    回复 举报
    赞同0
  • 大牛1979
    大牛1979 板凳

    同意楼主观点,我在项目上也遇到了同种情况

    2023-02-08 16:03:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

排烟口(送风口)-直接启动消防风机

关于排烟口(加压送风口)直接自动启动排烟风机(加压送风机)的问题,我曾发过多篇文章,本文综合实际应用情况及新版图集要求,作简要说明。 总线启动和连锁启动,各有利弊,目前都有应用,本文不持观点,尊重设计师的选择! 第一章 前言 本文并不反对总线启动,只是必须清楚,总线方案依赖于系统稳定性,在系统故障或“手动”状态下均无效,而目前大部分项目的实际运行都是“手动”状态,这是必须正视的问题。

回帖成功

经验值 +10