本文分解联动误区,提示调整方案及联动建议!
条文要求:
在实际应用中,存在以下误区:
1、防烟楼梯间通常采用常开式加压送风口,开启送风机即可加压送风,不存在“开启着火层及相邻上下层疏散楼梯间的常闭送风口”的情况。
2、如楼梯间全部采用常闭式加压送风口,则部分开启送风口将难以满足正压送风的压力要求。
3、另外,本条文表述也容易引发误区,忽略了消防电梯前室。
综上,建议对本条文进行调整,删除“疏散楼梯间及其”等文字即可,示意如下:
综合条文要求及实际情况可知,本条文的联动要求如下:
机械加压送风系统应与火灾自动报警系统联动,当防火分区内火灾确认后,应能在15s内联动开启以下部位的常闭加压送风口和加压送风机:
1、应开启该防火分区所有疏散楼梯间的全部加压送风机;
2、应开启该防火分区所在着火层及其相邻上下各一层前室(包括疏散楼梯间前室、消防电梯前室等)的常闭加压送风口,同时开启相应的加压送风机。
内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除
相关资料推荐:
https://ziliao.co188.com/d62765356.html
知识点:机械加压送风系统-火灾报警联动条件
0人已收藏
0人已打赏
免费5人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.34 万条内容 · 719 人订阅
阅读下一篇
防排烟风管怎样做耐火隔热保护才能通过验收?一地发布官方指导意见鼓励采用防火板填充岩棉、柔性防火卷材、新型板状防火棉等成熟可靠的包覆材料,通过机械固定、柔性包覆 (裹)等方式固定在镀锌钢板风管表面,以满足耐火极限的相关要求;也可直接选用满足耐火极限要求的复合成品风管、工业一体化硅酸钙板风管等。 对采用上述工艺做法的建设工程,各级消防审验主管部门在开展消防验收现场评定 (或备案抽中检查)时,可采取查阅相关资料核实耐火极限, 满足下列任意一项要求均可认定:
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发