土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 防排烟风管怎样做耐火隔热保护才能通过验收?一地发布官方指导意见

防排烟风管怎样做耐火隔热保护才能通过验收?一地发布官方指导意见

发布于:2023-01-12 09:14:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]


鼓励采用防火板填充岩棉、柔性防火卷材、新型板状防火棉等成熟可靠的包覆材料,通过机械固定、柔性包覆 (裹)等方式固定在镀锌钢板风管表面,以满足耐火极限的相关要求;也可直接选用满足耐火极限要求的复合成品风管、工业一体化硅酸钙板风管等。   对采用上述工艺做法的建设工程,各级消防审验主管部门在开展消防验收现场评定 (或备案抽中检查)时,可采取查阅相关资料核实耐火极限, 满足下列任意一项要求均可认定:
1、采用包覆做法的,提供包覆材料型式检验报告或提供有资质的检测机构出具的包覆后风管耐火极限检测报告,且 现场实际做法与报告描述一致;
2、采用复合成品风管的,提供型式检验报告;
3、经现场见证取样的风管或包覆材料耐火极限检测报告。


  • rolandiltg
    rolandiltg 沙发

    学习了,学习了,学习才能强国~~

    2023-01-12 10:00:12

    回复 举报
    赞同0

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

多种情况可免于处罚:北京新版消防柔性执法工作规定征求意见

优化营商环境消防柔性执法工作规定(试行) (征求意见稿) 第一章 总则 第一条为进一步优化消防执法营商环境,更好的服务企业安全发展,依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国消防法》《北京市优化营商环境条例》《消防监督检查规定》《消防救援机构办理行政案件程序规定》等法规政策,特制订本规定。

回帖成功

经验值 +10