鼓励采用防火板填充岩棉、柔性防火卷材、新型板状防火棉等成熟可靠的包覆材料,通过机械固定、柔性包覆 (裹)等方式固定在镀锌钢板风管表面,以满足耐火极限的相关要求;也可直接选用满足耐火极限要求的复合成品风管、工业一体化硅酸钙板风管等。   对采用上述工艺做法的建设工程,各级消防审验主管部门在开展消防验收现场评定 (或备案抽中检查)时,可采取查阅相关资料核实耐火极限, 满足下列任意一项要求均可认定:
1、采用包覆做法的,提供包覆材料型式检验报告或提供有资质的检测机构出具的包覆后风管耐火极限检测报告,且 现场实际做法与报告描述一致;
2、采用复合成品风管的,提供型式检验报告;
3、经现场见证取样的风管或包覆材料耐火极限检测报告。