土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 所有排烟防火阀都要“联锁”关闭排烟风机?

所有排烟防火阀都要“联锁”关闭排烟风机?

发布于:2023-01-10 11:14:10 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
来源:机电人脉
如有侵权,请联系删除

GB55036-2022《消防设施通用规范》第11.3.5条,要求排烟防火阀均能 联锁 关闭排烟风机、补风机。

 

条文说明未做解释:

 

原本GB51251-2017《烟规》第4.4.6条要求,风机入口处的排烟防火阀需要连锁。

 

第4.4.6条 条文说明,排烟风机入口处设置的是能自动关闭的排烟防火阀,并连锁关闭风机。

 

《通用规范》依据的应该是《烟规》第5.2.2条 排烟风机、补风机的控制方式要求,排烟防火阀应连锁关闭风机。

 

第5.2.2条 条文说明

 

规范条文如何执行有争议,之前通常的做法都是排烟防火阀与火灾自动报警系统 联动 ,只有排烟风机入口处的排烟防火阀与风机直接 联锁 动作。

根据GB50116《火灾自动报警系统设计规范》4.4.5条,排烟风机入口处的总管处的排烟防火阀应直接联动控制风机停止。

可参考上海市地标DGTJ08-88-2021

 

您觉得应该如何理解GB55036-2022《消防设施通用规范》这条要求呢, 是否 所有的排烟防火阀都应直接与排烟风机联锁动作?这样是否会增加控制难度呢?欢迎探讨。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

洗衣房通风设计要点总结

幼儿园、托老所洗衣房应采用自然通风或机械排风系统,洗衣房全面通风换气次数不宜小于5次/h。以北京某酒店洗衣房通风设计为例,介绍酒店、宾馆建筑内洗衣房通风系统设计,建筑平面图如下图所示。洗衣房位于地下一层,面积570㎡,层高4.8m。   一、系统形式 洗衣房排风宜采用自然通风与局部排风相结合的通风方式,当自然通风不能满足室内环境要求时,应设置独立的机械排风系统。机械补风系统应与排风系统对应,采用局部岗位送风与全面送风相结合的方式。送风系统夏季宜采用降温处理;严寒或寒冷地区冬季应采用加热处理,其他地区冬季宜按当地气象条件做相应处理。

回帖成功

经验值 +10