GB55036-2022《消防设施通用规范》第11.3.5条,要求排烟防火阀均能 联锁 关闭排烟风机、补风机。
条文说明未做解释:
原本GB51251-2017《烟规》第4.4.6条要求,风机入口处的排烟防火阀需要连锁。
第4.4.6条 条文说明,排烟风机入口处设置的是能自动关闭的排烟防火阀,并连锁关闭风机。
《通用规范》依据的应该是《烟规》第5.2.2条 排烟风机、补风机的控制方式要求,排烟防火阀应连锁关闭风机。
第5.2.2条 条文说明
规范条文如何执行有争议,之前通常的做法都是排烟防火阀与火灾自动报警系统 联动 ,只有排烟风机入口处的排烟防火阀与风机直接 联锁 动作。
根据GB50116《火灾自动报警系统设计规范》4.4.5条,排烟风机入口处的总管处的排烟防火阀应直接联动控制风机停止。
可参考上海市地标DGTJ08-88-2021
您觉得应该如何理解GB55036-2022《消防设施通用规范》这条要求呢, 是否 所有的排烟防火阀都应直接与排烟风机联锁动作?这样是否会增加控制难度呢?欢迎探讨。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
通风排烟
返回版块13.88 万条内容 · 593 人订阅
阅读下一篇
洗衣房通风设计要点总结幼儿园、托老所洗衣房应采用自然通风或机械排风系统,洗衣房全面通风换气次数不宜小于5次/h。以北京某酒店洗衣房通风设计为例,介绍酒店、宾馆建筑内洗衣房通风系统设计,建筑平面图如下图所示。洗衣房位于地下一层,面积570㎡,层高4.8m。 一、系统形式 洗衣房排风宜采用自然通风与局部排风相结合的通风方式,当自然通风不能满足室内环境要求时,应设置独立的机械排风系统。机械补风系统应与排风系统对应,采用局部岗位送风与全面送风相结合的方式。送风系统夏季宜采用降温处理;严寒或寒冷地区冬季应采用加热处理,其他地区冬季宜按当地气象条件做相应处理。