土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 洗衣房通风设计要点总结

洗衣房通风设计要点总结

发布于:2023-01-10 11:14:10 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]


幼儿园、托老所洗衣房应采用自然通风或机械排风系统,洗衣房全面通风换气次数不宜小于5次/h。以北京某酒店洗衣房通风设计为例,介绍酒店、宾馆建筑内洗衣房通风系统设计,建筑平面图如下图所示。洗衣房位于地下一层,面积570㎡,层高4.8m。

 

一、系统形式

洗衣房排风宜采用自然通风与局部排风相结合的通风方式,当自然通风不能满足室内环境要求时,应设置独立的机械排风系统。机械补风系统应与排风系统对应,采用局部岗位送风与全面送风相结合的方式。送风系统夏季宜采用降温处理;严寒或寒冷地区冬季应采用加热处理,其他地区冬季宜按当地气象条件做相应处理。

各生产及辅助用房通风系统具体要求如下:洗衣机、烫平机、干洗机、压烫机、人体吹机等散热量大或有异味散出的设备上部,应设置排气罩;烘干机排气系统应根据设备的要求连接排气管道;干洗机排气系统应独立设置;收衣间的排风系统应独立设置。

设在地下室且标准要求较高的大型洗衣房,其生产用房均应设置空调降温设施。

本案例洗衣房设计处于方案阶段,洗衣机、烫平机等洗衣房设备位置和功能区域尚未明确,预设机械通风系统,分别设置设备直接排风系统和全面排风系统,并对应局部排风和全面排风设置补风用新风机组,风机变频。采用设置热水盘管段的新风机组,夏季直接补新风,冬季送风温度为14℃。排风机及补风用新风机组均设置于空调机房内。

二、风量

洗衣房的通风量按以下方法确定:

(1)按热、湿平衡计算,冬季取12~16℃、夏季取33℃;室内设备的散热、散湿量由工艺提供。

(2)当洗衣房通风不具备准确计算条件时,可按换气次数进行估算,具体换气次数见下表。

 

本案例洗衣房设计处于方案阶段,不具备准确计算的条件。设备直接排风取20-5=15次/h换气次数,补风量按排风量的80%计算;全面排风取5次/h换气次数,补风取3次/h换气次数。按吊顶下房间有效体积计算得:设备直接排风量为29925?/h,补风量为23940?/h;全面排风量为9975?/h,补风量为5985?/h。

三、风口位置

洗衣房的进、排风口布置应满足通风气流由“取衣”处流向“收衣”处的要求,工作区内的空气流速般≤0.5m/s。

四、水力计算

采用假定流速法进行水力计算。

(1)绘制通风系统图及平面图,并对各管段进行编号,如下所示。

 

 


(2)根据风速表,确定各管段风道内的合理流速,确定最不利管路各管段的断面尺寸及沿程阻力和局部阻力。计算结果详见下表。

 

 

五、风机选型

 

以上就是洗衣房通风设计要点总结,关注暖通设计杜老师,学习更多暖通知识!

—《END》—

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

各类防排烟风管耐火极限做法对比与分析

随着政府主管部门根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017规范对防排烟耐火风管的耐火极限设计与实施要求进一步严格,当前防排烟耐火风管应用形式良莠不齐,本文基于对防排烟风管工程实践的相关思考,对目前市场使用的防火涂料、岩棉、外包覆防火材料、一体化风管进行分析。 #1 防火涂料 首先,当采用钢板风管时,可否采用防火涂料作为防火保护措施,是一直争议较大的问题!

回帖成功

经验值 +10