幼儿园、托老所洗衣房应采用自然通风或机械排风系统,洗衣房全面通风换气次数不宜小于5次/h。以北京某酒店洗衣房通风设计为例,介绍酒店、宾馆建筑内洗衣房通风系统设计,建筑平面图如下图所示。洗衣房位于地下一层,面积570㎡,层高4.8m。
一、系统形式
洗衣房排风宜采用自然通风与局部排风相结合的通风方式,当自然通风不能满足室内环境要求时,应设置独立的机械排风系统。机械补风系统应与排风系统对应,采用局部岗位送风与全面送风相结合的方式。送风系统夏季宜采用降温处理;严寒或寒冷地区冬季应采用加热处理,其他地区冬季宜按当地气象条件做相应处理。
各生产及辅助用房通风系统具体要求如下:洗衣机、烫平机、干洗机、压烫机、人体吹机等散热量大或有异味散出的设备上部,应设置排气罩;烘干机排气系统应根据设备的要求连接排气管道;干洗机排气系统应独立设置;收衣间的排风系统应独立设置。
设在地下室且标准要求较高的大型洗衣房,其生产用房均应设置空调降温设施。
本案例洗衣房设计处于方案阶段,洗衣机、烫平机等洗衣房设备位置和功能区域尚未明确,预设机械通风系统,分别设置设备直接排风系统和全面排风系统,并对应局部排风和全面排风设置补风用新风机组,风机变频。采用设置热水盘管段的新风机组,夏季直接补新风,冬季送风温度为14℃。排风机及补风用新风机组均设置于空调机房内。
二、风量
洗衣房的通风量按以下方法确定:
(1)按热、湿平衡计算,冬季取12~16℃、夏季取33℃;室内设备的散热、散湿量由工艺提供。
(2)当洗衣房通风不具备准确计算条件时,可按换气次数进行估算,具体换气次数见下表。
本案例洗衣房设计处于方案阶段,不具备准确计算的条件。设备直接排风取20-5=15次/h换气次数,补风量按排风量的80%计算;全面排风取5次/h换气次数,补风取3次/h换气次数。按吊顶下房间有效体积计算得:设备直接排风量为29925?/h,补风量为23940?/h;全面排风量为9975?/h,补风量为5985?/h。
三、风口位置
洗衣房的进、排风口布置应满足通风气流由“取衣”处流向“收衣”处的要求,工作区内的空气流速般≤0.5m/s。
四、水力计算
采用假定流速法进行水力计算。
(1)绘制通风系统图及平面图,并对各管段进行编号,如下所示。
(2)根据风速表,确定各管段风道内的合理流速,确定最不利管路各管段的断面尺寸及沿程阻力和局部阻力。计算结果详见下表。
五、风机选型
以上就是洗衣房通风设计要点总结,关注暖通设计杜老师,学习更多暖通知识!
—《END》—
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
通风排烟
返回版块13.89 万条内容 · 598 人订阅
阅读下一篇
各类防排烟风管耐火极限做法对比与分析随着政府主管部门根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017规范对防排烟耐火风管的耐火极限设计与实施要求进一步严格,当前防排烟耐火风管应用形式良莠不齐,本文基于对防排烟风管工程实践的相关思考,对目前市场使用的防火涂料、岩棉、外包覆防火材料、一体化风管进行分析。 #1 防火涂料 首先,当采用钢板风管时,可否采用防火涂料作为防火保护措施,是一直争议较大的问题!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发