土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 隔山打牛的“防烟固定窗”,何去何从!

隔山打牛的“防烟固定窗”,何去何从!

发布于:2023-01-09 13:57:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

《消防设施通用规范》废止了《建筑防烟排烟系统技术标准》原3.3.11强条,引来“防烟固定窗存亡”热议,闲聊如下:

“固定窗”的主要痛点,在于“设置机械加压送风系统的楼梯间应在其顶部设置固定窗”对于地下建筑楼梯间以及避难层下部的建筑内部楼梯间,可能不具备设置固定窗的条件,建筑专业为此大伤脑筋,甚至不得不拉土建风道至建筑外墙(实无意义),影响建筑功能和造型风格。
因此说,“固定窗”有隔山打牛之神功,本是拍在防排烟专业的强条,蹦跳老高的却是隔壁建筑专业,笑曰“下给大郎的药,把隔壁官人给整了图片”。

《消防设施通用规范》废止防烟固定窗之强条(《建筑防烟排烟系统技术标准》第3.3.11条),自然难免让部分人心情澎湃。

针对诸多“是否可以不设固定窗、是否可以把已设计的固定窗取消”等疑议,参考消息如下:

1、物归本源,防排烟固定窗本属于灭火救援设施,因此,防排烟固定窗的设置部位要求,可能调整至防火类规范的灭火救援设施章节。
2、防烟固定窗不会取消,但设置要求适当从宽,仅要求靠外墙或直通屋面的楼梯间设置,不具备设置条件的地下建筑楼梯间以及避难层下部的建筑内部楼梯间等,可不设置。
3、固定窗的具体设计及验收要求等,可能在新版《建筑防烟排烟系统技术标准》完善。

以上要求,从新《建规》和《建筑防火通用规范》的征求意见稿可见一斑。

本文内容仅供参考,具体要求,在即将发布的《建筑防火通用规范》中,会有初步答案。

内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

圆形固定窗

https://ziliao.co188.com/s62302082.html


知识点:防烟固定窗




全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

开阀即排烟(防烟),排烟(防烟)能救命

火灾烟气是火灾伤亡的主要因素(占比80%以上),所以说,“开阀即排烟(防烟),排烟(防烟)能救命”! “开阀即排烟(防烟)",是指现场手动开启排烟阀(或送风口),排烟风机(或防烟风机)直接自动开启,是通用规范和防排烟技术标准的基本要求。遗憾的是,目前的总线联动方式,几乎无法达到既定目标!!! 实际上,“手动开阀联锁启动防排烟风机”是历代规范的基本要求(始于1982版高规,已应用逾40年),只是近年才有争议。

回帖成功

经验值 +10