土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 开阀即排烟(防烟),排烟(防烟)能救命

开阀即排烟(防烟),排烟(防烟)能救命

发布于:2023-01-09 13:56:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

火灾烟气是火灾伤亡的主要因素(占比80%以上),所以说,“开阀即排烟(防烟),排烟(防烟)能救命”!

“开阀即排烟(防烟)",是指现场手动开启排烟阀(或送风口),排烟风机(或防烟风机)直接自动开启,是通用规范和防排烟技术标准的基本要求。遗憾的是,目前的总线联动方式,几乎无法达到既定目标!!!

实际上,“手动开阀联锁启动防排烟风机”是历代规范的基本要求(始于1982版高规,已应用逾40年),只是近年才有争议。

“专线联锁”是满足规范原则的唯一手段,而且成本往往低于“总线联动”!

尤其是,相对风管防火材料、固定窗等,多线联锁的成本不如一毛!

 

3D分解!“开阀即排烟(防烟)”

 

,赞

提示1:本视频展示为排烟系统,防烟系统的现场手动机构和控制方式相同,不另述。
提示2:请注意视频中的手动驱动装置,目前产品均采用机械连锁(钢丝绳)方式来驱动阀门及风口 (不依赖电气信号) ,生产和安装成本高。如开阀信号采用模块总线联动,则设置这种机械手动驱动装置毫无意义(用手动报警按钮替代就可以)。
注:依规范要求,常闭送风口、排烟阀或排烟口的手动驱动装置应固定安装在明显可见、距楼地面1.3m~1.5m之间便于操作的位置。
提示3:防排烟系统应有不依赖于火灾自动报警系统的自启动体系,是必然趋势!


内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

防烟与排烟规范

https://ziliao.co188.com/p36871145.html


知识点:开阀即排烟(防烟),排烟(防烟)能救命


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

送风口(排烟口)“联锁启动”防排烟风机

火灾烟气是火灾伤亡的主要因素(占比80%以上),所以说,“开阀即排烟(防烟),排烟(防烟)能救命”! “开阀即排烟(防烟)",是指现场手动开启排烟阀(或送风口),排烟风机(或防烟风机)直接自动开启。 遗憾的是,目前的总线联动方式,几乎无法达到既定目标!!! 实际上,“手动开阀联锁启动防排烟风机”是历代规范的基本要求(始于1982版高规,已应用逾40年),只是近年才有争议。

回帖成功

经验值 +10