土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 直流偏磁导致变压器温升增加危害有哪些?

直流偏磁导致变压器温升增加危害有哪些?

发布于:2023-01-06 14:51:06 来自:电气工程/变压器 [复制转发]


上期,了解到变压器在电网中的作用及直流偏磁对变压器的危害今天,我们接着来了解直流偏磁导致变压器温升增加危害有哪些?

1、引发变压器内部故障。变压器绕组导线、油箱壁、铁芯拉板或铁芯支撑板等结构件都是由金属材料构成。金属材料温度过高后,会降低其刚性强度,甚至导致金属材料结构变形,从而引发变压器内部故障,如绕组导线的形变,甚至导致绕组串接处熔化,从而引发变压器绕组故障,甚至烧毁变压器。

2、加速变压器绝缘老化。通常变压器的使用寿命由绝缘材料的使用寿命决定。 在直流偏磁作用下,变压器绕组、铁芯拉板等结构件温升增大,从而导致与其接触的绝缘材料的工作温度升高,加快了氧化的速度,导致了变压器绝缘老化速度的加快,降低了绝缘材料的机械强度和电气强度,从而缩短了变压器的使用寿命。

 图片1.jpg

3、导致绝缘油中气体含量增加。当铁芯饱和,进而会导致变压器金属结构件局部过热和绝缘材料的温度升高,绝缘油分解出的一.氧化碳、二氧化碳的含量会明显增加,当气体含量达到一定数量时,便会有一部分气体进入到变压器气体继电器中,引起瓦斯保护动作。

4、变压器振动加剧。直流偏磁引起的高振动给变压器本身带来的问题比噪声更加严重,可能会导致变压器轴向压板、压钉、等内外相关部件的松动,甚至造成绕组绝缘的磨损。长期处于偏磁状态下运行,将对变压器绝缘和抗短路冲击能力造成较大损害。

5、谐波增加。当铁芯工作在饱和区时,漏磁通会增加,在一定程度上会对其他设备的运行造成不利影响,如系统电压波形畸变、滤波器过载、继电保护误动、合空载长线时产生持续过电压、单相重合闸过程中潜供电流增加及断路器恢复电压增高等危害情况。

时间有限,想要了解更多变压器直流偏磁知识与治理方法,期待您与小编下期不见不散。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 358 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

ameya360:LTCC与MLCC印刷工艺对比介绍

  低温共烧陶瓷(Low Temperature Cofired Ceramic,LTCC)技术是近年来发展起来的令人瞩目的整合组件技术,代表了电子元器件小型化、高频化、集成化和低成本化的发展方向,目前已成为无源集成的主流实现方案。LTCC产品的应用领域很广泛,如各种制式的手机、蓝牙、GPS、基站、WLAN、汽车电子等。目前LTCC生产厂家主要以日本的村田、京瓷、TDK,中国台湾的华新科、璟德、奇力新,中国大陆的佳利电子、顺络电子、麦捷微电子等企业为主。随着5G应用、万物互联等市场的发展,国内外对LTCC产品的需求量会进一步增加。

回帖成功

经验值 +10