土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 生活用高位水箱水量的确定

生活用高位水箱水量的确定

发布于:2023-01-05 13:30:05 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]

概述

根据《建筑给水排水设计规范GB50015-2003(2009年版)》(以下简称水规),第3.7.5 条,由水泵联动提升进水的水箱的生活用水调节容积,不宜小于最大用水时水量的50%。而为了保证用水的安全,设计人员在计算完高位水箱容积后,往往评经验附加一定的余量,造成水箱偏大,建造成本增加;同时水箱容积增加,水在水箱中停留时间加长,在建筑入住率低时,实际用水量远低于设计用水量,用水水质便难以得到保证。

在对供水可靠性和用水质量要求越来越高的今天,当由水泵联动提升进水时,如何确定屋顶高位水箱的容积,保证供水的可靠性和经济型便显得尤为必要。为合理的确定高位水箱的容积,将高位水箱的水量分为如下几部分:

淤当水箱的设置高度无法满足最高层用户用水压力需求时,需要采取局部增压措施,需要一定的水深来保证增压泵的吸水,可将此水深定为报警(低)水位。

于当用水最高峰时,用水量大于补水量,水箱水位持续下降,因此需要一定的调节水量来保证供水可靠性,当水箱内调节水量的部分开始被动用时,需要启动补水泵进行补水,即水箱调节水量为报警(低)水位与启泵水位之间的水量。

盂为了保护补水泵电机,补水泵启动不宜过于频繁,启泵水位与停泵水位之间需要一定的缓冲水量来减少起泵次数。根据《建筑给水排水设计手册(第二版)》(以下简称手册),补水次数一般取4~8次/h,根据启泵频率可计算所需的缓冲水量,并设置停泵水位。

工程实例

2.1  一组补水泵单个高位水箱补水

以上海某公建塔楼为例,该楼最大时用水量为13.2m 3 ,设计秒流量10.9L/s(39.2m 3 /h)。生活补水泵型号为KQDL50-10伊8,流量14m 3 /h,扬程84.8m。

⑴顶层局部增压泵(SP70-7),根据该水泵样本,启泵所需最小水深≥0.1+0.26×(1.124-0.636)=0.23m,此处取0.30m,即为高位水箱的报警(低)水位。

⑵调节水量取最大小时用水量的50%:

Vt=50% :×最大时用水量越13.2×50%越6.6m 3 调节水量取6.6m 3 ,结合水箱底面积(2.5m×3m),启泵水位为1.20m。

⑶缓冲水量:

用水量q,缓冲水量V,补水泵流量14m 3 /h,补水频率为4 次/h 时:

V/(14-q)+V/q=1/4h

当q=7m 3 /h 时,缓冲水量最大值Vmax=0.875m 3 ,停泵水位设为1.35m。

2.2  一组补水泵为多个等高度水箱补水

当一组水泵供给多个等高度水箱,其调节水量便不能简单的根据取0.5h的最大小时用水量,而应在所有水箱同时补水工况下进行管道水力分析计算。

2.2.1  项目简介

现以上海某小区为例,补水泵同时供1、3、4、5、6 号楼5 个单体的生活用水,单体液位高度与地下泵房高差为106m。各单体的最大时用水量:1 号楼11m 3 ,3 号楼11m 3 ,4号楼15m 3 ,5 号楼16m 3 ,6 号楼15m 3 。选泵为100SFL72-20*6,Q=72m 3 /h,H=120m,N=37kW。

各单体及泵房的位置及接管示意见图一:

2.2.2  调节水量计算

根据水规3.6.10 和3.6.11 的公式:

水头损失HW=1.3×i×L(为便于计算,局部损失取沿程损失的30%)

单位长度水损i=105×ch-1.85×dj-4.87×qg1.85

高位水箱补水水头H=H0+Hw (因流速水头较小,此处忽略)

式中,H0 为高差(m);Hw 为管线水头损失(m);L 为管线长度(m);

ch  为海澄-威廉系数,此处取140;dj 为管道计算内径(m);qg 为管线流量(m 3 /s)。

根据上述公式计算不同补水流量下管道入口所需扬程,如当6号楼补水量为11.6m 3 /h 时:

注:6#-1,表示6 号楼高位水箱到交汇点1 之间的管段,泵房内水损取3m。

同样方法进一步计算,绘制管道特性曲线和补水泵特性曲线(由厂家提供)见图二:

水泵与管道特性曲线的交点:水泵流量79.8m3/h,扬程112m,效率72%。此工况下所有水箱同时补水,各单体补水量如下表一:

表一各单体补水量

可见,当五栋楼同时补水时,1、3、4 号楼的高位水箱补水量均超过其最大时用水量,则根据水规,调节水量取0.5h 的最大时用水量。而对于5、6 号楼,五栋楼同时补水时,其补水量小于最大时用水量;根据各楼缓冲水量(计算方法参见2.1),计算得在用水高峰期且五栋楼同时补水时,1、3、4 号楼的完成补水约需要2h,因此5、6 号楼的调节水量需考虑着2h 期间补水量与用水量的差额:

号楼调节水量:(16-13.4)×2+0.5×16=13.2m 3

号楼调节水量:(15-11.6)×2+0.5×15=14.3m 3

2.2.3  缓冲水量计算。考虑极端情况,当主泵依次为各水箱补水,且各水箱均在前一水箱补水完成,补水泵停泵后发出启泵信号时(即各单体均单独补水),启泵频率最高(启泵频率上限取为8 次/h)。当最近端的3 号楼单独补水时,绘制特性曲线得到:水泵流量60.1m 3 /h,扬程127m,效率71%,则3号楼水箱缓冲水量为60.1/8=7.5m 3 。同理可得到4号楼缓冲水量为6.8m 3 ,1 号楼6.9m 3 ,5 号楼6.5m 3 ,6 号楼6.4m 3

2.2.4  小结。汇总上述计算结果如下表二:

表二

注:报警(低)水位为0.3m;水位均为相对于水箱底的高度;括号内为该水量占最高日用水量的比例。

由上可见,对于调节水量,水力条件较优的1、3、4 号楼可根据规范来确定;而在五栋楼集体补水时,水力条件较差的5、6 号楼用水高峰期的补水量小于其最大小时用水量,需要根据1、3、4 号楼的补水时间来放大调节水量。

对于缓冲水量,需要根据各单体单独补水时的流量来计算。

2.3  一组补水泵为多个不同高度水箱补水。通常而言,对于不同高度的建筑一般在地下室单独设置补水泵。但通过笔者进一步的分析,同一生活泵供不同高度的高位水箱也存在实施的可能。

2.3.1  项目简介。现以上海某小区为例,生活水泵房位于地下车库一层,同时供6、7、8 号楼3 个单体用水。6 号楼两个单元各设一个高位水箱,水箱液位与水泵房高差77m;7、8 号楼各设一个高位水箱,高差95m。各单体的最大时用水量:6 号楼6.1×2m 3 、7 号楼8.7m 3 、8 号楼8.7m 3

选泵为65SFL30-15伊7 Q=30m3/h,H=105m,N=18.5kW。

各单体及泵房的排布见图三。

2.3.2  水量计算。当远端的6 号楼2 高位水箱与7、8 号楼同时补水时,绘制特性曲线得到交点处:水泵流量32.2m 3 /h,泵扬程98.2m,效率66%,7 号楼水箱补水量0.6m 3 /h,8 号楼水箱补水量2.2m 3 /h,7、8 号楼补水量均远小于其最大小时用水量;当6 号楼1 高位水箱与7、8 号楼同时发出补水信号时,绘制特性曲线得到交点处:水泵流量32.8m 3 /h,泵扬程95.8m,效率66%,7、8 号楼补水量为零。

因此可认为6 号楼两个水箱均优先于7、8 号楼补水,其高位水箱调节水量取0.5h的最大时用水量。经计算可得到6 号楼高位水箱1 调节水量3.1m 3 ,缓冲水量为4.1m 3 ;6 号楼高位水箱2 调节水量3.1m 3 ,缓冲水量为3.9m 3

当6 号楼两个水箱同时补水时,绘制特性曲线得到:总流量34.6m 3 /h(6 号楼1 补水量19.4m 3 /h,6 号楼2 补水量15.2m 3 /h)水泵扬程:88.9m,效率64%。由于7、8 号楼需要等待6 号楼补水完毕后再行补水,等待时间的用水量需要计入调节水量,则7、8 号楼调节水量需≥0.5×8.7+{4.1(/ 19.4-6.1)+【3.9-(15.2-6.1)×3.9(/ 19.4-6.1)】/31.4}×8.7=7.4m 3

号楼单独补水时,绘制特性曲线得到:水泵流量31.1m 3 /s,扬程101.2m,效率67%。为防止频繁补水,7 号楼需缓冲水量31.1/8=3.9m 3

号楼单独补水时,绘制特性曲线得到:水泵流量21.8m 3 /s,扬程112.1m,效率64%。为防止频繁补水,8 号楼需缓冲水量21.8/8=2.7m 3

2.3.3  小结。汇总上述计算结果如下表三:

表三

注:屋顶加压泵安装于水箱外,水箱基础高度可以有效的保证其启动水深,因此报警水位取0.1m;水位均为相对于水箱底的高度;括号内为调节水量占最高日用水量的比例。

高度较低的6 号楼调节水量取最大小时用水量的50%,缓冲水量需在各水箱逐一补水的条件下计算;7、8 号楼需要在6 号楼水箱补水完毕的情况下才能补水,因此其调节水量需考虑6 号楼补水期间的用水量;6 号楼缓冲水量不宜过大,否则会显著增加7、8 号楼的调节水量。在此设计中,通过合理的设置高位水箱的容积,保证了用水的可靠性和建造的经济型;并且采用一组补水泵为不同高度的高位水箱补水,水泵均处于高效区运行,降低了低位水泵房的建造成本,方便了水泵房的管理;同时为高度较低的6 号楼屋顶水箱补水管加设消能装置,以控制其噪音;该项目已经投入运营两年,在我们近期的回访中,发现该项目补水系统运行良好,也印证了设计的合理性。

结论

合理的确定高位水箱水量可以保证供水的可靠性,提高用水水质,同时减少设备和基建费用的投资。根据规范并结合项目实例,对高位水箱水量的计算得出如下结论:淤一组补水泵供给一个高位水箱补水时,其水箱的调节水量可取0.5h 最大小时用水量;于一组补水泵供给多个高位水箱时,水利条件较差的水箱补水量小于最大时用水量,因此其水箱调节水量应进行水力分析后确定;盂一组补水泵供给多个高位水箱时,其缓冲水量可按设定的启泵频率上限,在补水泵逐一为各水箱补水的条件下进行计算。

本文来源于互联网。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

电气工程原创版块

返回版块

2.19 万条内容 · 579 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

低压开关的结构?MNS、GGD、GCK、GCS的特点是什么?

低压开关设备            

回帖成功

经验值 +10