来源:网络
稳压泵
1. 流量要求
1)稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量。
2)消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定,当没有管网泄漏量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%~3%计,且不宜小于1L/s。
2. 设计压力
1)稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求。
2)稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,且增加值宜为0.07MPa~0.10MPa。
3)稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa。
3. 其他要求
1)设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置防止稳压泵频繁启停的技术措施,当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于15次/h计算确定,但有效储水容积不宜小于150L。
2)稳压泵吸水管应设置明杆闸阀,稳压泵出水管应设置消声止回阀和明杆闸阀。
3)稳压泵应设置备用泵。
消防水泵接合器
高层民用建筑。
设有消防给水的住宅、超过五层的其他多层民用建筑。
超过2层或建筑面积大于10000㎡的地下或半地下建筑(室)、室内消火栓设计流量大于10L/s平战结合的人防工程。
高层工业建筑和超过四层的多层工业建筑 。
城市交通隧道。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.34 万条内容 · 713 人订阅
阅读下一篇
上海中心强弱电间自动灭火系统解决方案参考上海中心大厦作为超高层建筑,基本上建筑内每个部位均需设置自动灭火设施,包括面积相对较小的强、弱电间。 强、弱电间作为电气设备用房一般认为不宜用水灭火,常见采用悬挂干粉或悬挂气体灭火装置。而上海中心大厦楼层上的强弱电间,却不走寻常路,设计采用自动喷水灭火系统——简易预作用灭火系统。 简易预作用系统直接接入普通喷淋供水管网,管网上设置电磁阀,通过烟、温感火灾探测器联动控制电磁阀开启(同时在现场设置紧急启动按钮)实现转变湿式系统。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发