上海中心大厦作为超高层建筑,基本上建筑内每个部位均需设置自动灭火设施,包括面积相对较小的强、弱电间。
强、弱电间作为电气设备用房一般认为不宜用水灭火,常见采用悬挂干粉或悬挂气体灭火装置。而上海中心大厦楼层上的强弱电间,却不走寻常路,设计采用自动喷水灭火系统——简易预作用灭火系统。
简易预作用系统直接接入普通喷淋供水管网,管网上设置电磁阀,通过烟、温感火灾探测器联动控制电磁阀开启(同时在现场设置紧急启动按钮)实现转变湿式系统。