土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 供配电技术中的RCD设置问题

供配电技术中的RCD设置问题

发布于:2022-12-31 08:54:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电世界杂志 2022年第6期电世界刊登陈宁钊先生的文章“一种新型低压两极剩余电流保护器”,其首页的第二段中,有这样一段文字:配电网技术导则规定,......TN系统不宜装设RCD总保护和RCD中级保护。有哪位知道该“配电网技术导则”的全名?在该导则中有关上述内容的全部文字,情告知。能将该导则共享吗?谢谢!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • ynn101
    ynn101 沙发

    《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019  第7.7.7.4: 过电流保护电器和剩余电流保护器(RCD)可用作TN系统的故障防护,但剩余电流保护器(RCD)不能用于TN-C系 统。在TN-C-S系统中采用RCD时,在RCD的负荷侧不得再岀现保护接地中性导体。应在RCD的电源侧将中性导体与保护接 地导体分别引出。

    RCD不宜安装在总进线处,是因为漏电保护要躲开线路及设备的正常泄漏电流,一般RCD动作值不大于300mA,所以一般只用在额定电流不超过250A的回路。

    2023-02-03 15:53:03

    回复 举报
    赞同0
  • 老宗头
    老宗头 板凳
    请各位也可谈谈,RCD可不可以在TN接地系统中做总保护、中级保护?为什么?有何根据?
    2023-01-24 08:17:24

    来自 土木在线APP

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2155 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变电所疏散出口的设置

一、《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019 8.3.1 民用建筑物内设置的变电所应符合下列规定: 3 变电所宜设在一个防火分区内。当在一个防火分区内设置的变电所,建筑面积不大于200m2时,至少应设置l个直接通向疏散走道(安全出口)或室外的疏散门;当建筑面积大于200m2时,至少应设置2个直接通向疏散走道(安全出口)或室外的疏散门;当变电所长度大于60m时,至少应设置3个直接通向疏散走道(安全出口)或室外的疏散门。

回帖成功

经验值 +10