8.3.1 民用建筑物内设置的变电所应符合下列规定:
3 变电所宜设在一个防火分区内。当在一个防火分区内设置的变电所,建筑面积不大于200m2时,至少应设置l个直接通向疏散走道(安全出口)或室外的疏散门;当建筑面积大于200m2时,至少应设置2个直接通向疏散走道(安全出口)或室外的疏散门;当变电所长度大于60m时,至少应设置3个直接通向疏散走道(安全出口)或室外的疏散门。
4 当变电所内设置值班室时,值班室应设置直接通向室外或疏散走道(安全出口)的疏散门。
5 当变电所设置2个及以上疏散门时,疏散门之间的距离小应小于5m,且不应大于40m。
4.10.11 长度大于7m 的配电装置室,应设2个出口,并宜布置在配电室的两端;长度大于60m 的配电装置室宜设3个出口,相邻安全出口的门间距离不应大于40m。独立式变电所采用双层布置时,位于楼上的配电装置室应至少设一个通向室外的平台或通道的出口。
6.2.6 长度大于7m的配电室应设两个安全出口,并宜布置在配电室的两端。当配电室的长度大于60m时,宜增加一个安全出口,相邻安全出口之间的距离不应大于40m 。
变电所宜设在一个防火分区内。当在一个防火分区内设置的变电所,建筑面积不大于200m2时,至少应设置l个直接通向疏散走道(安全出口)或室外的疏散门;当建筑面积大于200m2时,至少应设置2个直接通向疏散走道(安全出口)或室外的疏散门;当变电所长度大于60m时,至少应设置3个直接通向疏散走道(安全出口)或室外的疏散门。当变电所设置2个及以上疏散门时,疏散门之间的距离小应小于5m,且不应大于40m。
长度大于7m 的配电装置室,应设2个出口,并宜布置在配电室的两端;长度大于60m 的配电装置室宜设3个出口,相邻安全出口的门间距离不应大于40m。独立式变电所采用双层布置时,位于楼上的配电装置室应至少设一个通向室外的平台或通道的出口。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.89 万条内容 · 2156 人订阅
阅读下一篇
10kV千伏电机供配电设计要点1.10kV千伏电机供配电系统,采用何种补偿方式? 高压10千伏电机供配电系统,供电负荷较为简单,不宜采用集中补偿方式,宜采用就地无功补偿方式。 2.10kV千伏电机需要采用软启动方式? 随着技术的不断发展,高压电力设施性能日趋完善,目前10千伏供电网络,1000千瓦及以下的10千伏电机均可以采用直接启动。超过1000千瓦的10千伏电机,应采用软启动方式。 3.10kV千伏电机,采用软启动方式时,软启动装置布置在何处?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发