高压10千伏电机供配电系统,供电负荷较为简单,不宜采用集中补偿方式,宜采用就地无功补偿方式。
随着技术的不断发展,高压电力设施性能日趋完善,目前10千伏供电网络,1000千瓦及以下的10千伏电机均可以采用直接启动。超过1000千瓦的10千伏电机,应采用软启动方式。
3.10kV千伏电机,采用软启动方式时,软启动装置布置在何处?
高压10千伏电机,采用软启动方式时,软启动装置可以布置在单独的房间、电动机现场、供电出线柜内部。各有利弊,分析入下:
供电出线柜内部:节省空间;出线柜属于电力部门管理,软启动装置属于用户管理,产权不明,不利于管理。
电动机现场:方便操作控制;软启动柜布置在现场,对管理提出更高要求。
布置在单独的房间:方便运营管理;占用更多空间。
综上所述:如果条件允许,宜布置在单独的房间内。
高压10千伏电机,变频控制时,不需要就地无功补偿。
10千伏系统,经过变频器后,功率因数已经满足要求,不应再进行无功补偿。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.88 万条内容 · 2151 人订阅
阅读下一篇
低压线路保护管的选择低压线缆敷设用保护管的选择 1 相关规范要求 1.1《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022 6.2《室内布线》 6.2.1室内干燥场所的线缆采用导管布线时,应符合下列规定: 1采用金属导管布线时,其壁厚不应小于1.5mm; 2采用塑料导管暗敷布线时,应选用不低于中型的导管。 6.2.2室内潮湿场所的线缆明敷时,应符合下列规定: 1应采用防潮防腐材料制造的导管或电缆桥架;
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发