压力开关 是自动喷水灭火系统中常采用的一种较简便的能发出电信号的组件,常与水力警铃配合使用,互为补充,在感知喷水灭火系统启动后,水力报警的水流压力启动发出报警信。压力开关安装时除严格按使用说明书要求外,应防止随意拆装,以免影响其性能。其安装形式无论现场情况如何都应竖直安装在水力报警水流通路的管道上,应尽量靠近报警阀,以利于启动。下面说一下压力开关的内部构造及动作原理。
▼打开压力开关的外壳,可以看到内部有两组线及两个微动开关。
▼两组线路一组通向输入模块(动作信号反馈),一组通向喷淋水泵的控制柜(连锁启动喷淋水泵)。
▼水流的压力通过压力开关底部的橡胶弹簧推动微动开关,使其由常开变常闭,从而发出电信号,通过输入模块向消防主机反馈动作信号及连锁启动喷淋水泵。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.36 万条内容 · 721 人订阅
阅读下一篇
消防水泵故障自动切换功能测试方法根据有关规定,消防水泵应具有故障自动切换功能,即 当主泵故障不能正常投入运行时,应自动切换启动备用泵 。那么如何测试这个功能呢?下面按有热继电器和无热继电器的控制柜分别说一下。 一、有热继电器的 一般的水泵控制柜是采用热继电器过载保护控制实现故障切换功能,所以找到热继电器是关键,再配合转换开关(一般设有1主2备及2主1备,有的转换开关只有自动和手动之分等等)进行测试。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发