我刚到设计院的时候,先是遇到个节能改造工程,一个小区,14栋楼,热负荷重新计算,散热器片数重新调整。干了一个月。不能说不枯燥,但也的确迅速的让我掌握了院里自行编制的热负荷计算和单管水平串联水力计算小程序。所以说工作都是一步步做的,工程类型是一点点接触到的,谁也不能一口吃个胖子。
今天我想说一说空调工程,虽然我们在学校都做过空调工程的毕设,对空调工程有一定的了解,分体空调、中央空调是我们熟知的两个名词。但在工程实际中,系统形式就相对复杂一些,刚一难免会有点蒙。末端形式的不同,冷源形式的不同,一组合,好像有点多。我们又不是考试,不要求把各种形式都弄明白,也不可能一下子都弄明白。那么,从何说起呢,想了下,就从我第一个接触的空调系统设计工程说起吧。
我接触的第一个空调工程是个改造工程,一个城市商务中心主楼的空调改造设计,时间比较紧,我和同事分别承担空调风、水系统设计。我负责水系统的调整。项目概况是:地上19层,地下一层。制冷机房位于地下一层。空调系统形式:风机盘管+新风机组供新风。新风根据系统风量的不同采用吊装式新风机组和卧式新风机组两种类型。
首先收到建筑条件图,在同事根据建筑平面的调整做风机盘管布置调整的同时,我这边先了解下建筑平面功能、然后把规范中空调水系统相关条文找出来通读学习了一番。建筑平面功能主要有:地下一层为设备用房和库房、首层为商场,局部办公和电气设备用房、二层为商场和理容室、三层为厨房、四五层为餐厅、六~十层为办公室、十一层会议室、十二~十五标间和部分套房、十六层办公接待、十七~十九层高级会所。
规范的学习,我们一起来看看现行规范《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012的要求。
首先7.1.3条提到了工艺性空调,在术语中2.0.16明确给出了工艺性空调的定义:指以满足设备工艺要求为主,室内人员舒适感为辅的具有较高温度、湿度、洁净度等级要求的空调系统。那么我们就要看看本工程中的设备用房对温度、湿度、洁净度有什么特殊要求了。(PS:这些在设计时我并未去考虑,属于工程第一次设计时应考虑的范畴。而且,十几年前,那个时候还没有工艺空调的概念,这从2003版的采暖通风与空气调节设计手册的术语中就可以看出来。)
房间名称 |
温度 |
湿度 |
洁净度 |
制冷机房 |
10~35 |
不要求 |
不要求 |
消防控制室 |
18~28 |
30~80% |
不要求 |
弱电中心机房 |
甲类10~25 乙类10~28 丙类10~30 |
40~70% 30~70% 30~75% 综合一般按40~60% |
除尘与空气净化 |
对以上几个设备用房均采用舒适性空调进行设计。其中弱电中心机房建筑面积不到50平,按当时规范按舒适性空调一并设计,而按现行规范可考虑单独设置机房专用性空调。
按新规7.3.9条,空调区的空气中含有较多油烟时,不宜采用风机盘管加新风空调系统。当时的三层厨房和楼体采用空调形式一致,并未做全空气中央空调系统。
接收到同事提过来的风机盘管布置图后,首先进行的就是空调水管道平面图的绘制。每层空调冷冻水采用干管同程式布置,这么做的目的,不言而喻,为了系统的水力平衡。
建筑底图属于塔式建筑,轴网33.7x33.7m,在核心筒集中设置设备专业井道。设有一处空调水井。如下图圈示。
空调井内设有总供水、总回水立管各一个。每层水井出管后一分为二,左右两个管路,每个管路供水长度约60m,管道同程。两个环路回水支干上设置平衡用阀门。
局部小分支超过2台设备时也同程设计。
图中绿色线为供水,蓝色为回水,黄色为冷凝水。当时设计采用的是两供一回的同程方式。现在设计多采用两回一供的同程设计。总立管管径DN350。
平面管道布置完毕,就可进行水力计算了,现在都是用软件进行水力计算,当时是自己编制excel表格,根据管段累计流量,空调冷水供回水温差5度,当时的要求是比摩阻控制在200~700Pa范围内。现在一般将比摩阻控制在100~300Pa。
当时新风机组和风机盘管合用一套空调水系统,现在设计一般会分开起空调立管,更利于水力平衡。
这个工程设计下来,19层,层层平面水管道的布置,熟练掌握了同程水管的平面布置。在以后的设计中更注意管道“同程”的概念。一个工程学会一点点,合格的设计工程师从经验积累中一步步成长。
0人已收藏
1人已打赏
免费1人已点赞
分享
中央空调
返回版块30.69 万条内容 · 800 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发