土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 单层砖柱厂房抗震设计时计算时的要点

单层砖柱厂房抗震设计时计算时的要点

发布于:2022-12-27 16:48:27 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
1. 按规定采取抗震构造措施的单层砖柱厂房,当符合下列条件之一时,可不进行横向或纵向截面抗震验算:

(1)7度(0.10g)Ⅰ、Ⅱ类场地,柱顶标高不超过4.5m,且结构单元两端均有山墙的单跨及等高多跨砖柱厂房,可不进行横向和纵向抗震验算。
(2)7度(0.10g)Ⅰ、Ⅱ类场地,柱顶标高不超过6.6m,两侧设有厚度不小于240mm且开洞截面面积不超过50%的外纵墙,结构单元两端均有山墙的单跨厂房,可不进行纵向抗震验算。
2. 厂房的横向抗震计算,可采用下列方法:
(1)轻型屋盖厂房可按平面排架进行计算。
(2)钢筋混凝土屋盖厂房和密铺望板的瓦木屋盖厂房可按平面排架进行计算并计及空间工作,按规范调整地震作用效应。
3. 厂房的纵向抗震计算,可采用下列方法:
(1)钢筋混凝土屋盖厂房宜采用振型分解反应谱法进行计算。
(2)钢筋混凝土屋盖的等高多跨砖柱厂房,可按规范规定的修正刚度法进行计算。
(3)纵墙对称布置的单跨厂房和轻型屋盖的多跨厂房,可采用柱列分片独立进行计算。
4. 突出屋面天窗架的横向和纵向抗震计算应符合规范规定。
5. 偏心受压砖柱的抗震验算,应符合下列要求:
(1)无筋砖柱地震组合轴向力设计值的偏心距,不宜超过0.9倍截面形心到轴向力所在方向截面边缘的距离;承载力抗震调整系数可采用0.9。
(2)组合砖柱的配筋应按计算确定,承载力抗震调整系数可采用0.85。
6. 在适用范围内的砖柱厂房,纵、横向抗震计算原则与钢筋混凝土柱厂房基本相同,故可参照规范所提供的方法进行计算。其中,屋盖为钢筋混凝土或密铺望板的瓦木屋盖时,2001规范规定,横向平面排架计算同样考虑厂房的空间作用影响。理由如下:
(1)根据国家标准《砌体结构设计规范》GB 50003的规定:密铺望板瓦木屋盖与钢筋混凝土有檩屋盖属于同一种屋盖类型,静力计算中,符合刚弹性方案的条件时(20~48)m均可考虑空间工作,但89抗震规范规定:钢筋混凝土有檩屋盖可以考虑空间工作,而密铺望板的瓦木屋盖不可以考虑空间工作,二者不协调。
(2)历次地震,特别是辽南地震和唐山地震中,不少密铺望板瓦木屋盖单层砖柱厂房反映了明显的空间工作特性。
(3)根据王光远教授《建筑结构的振动》的分析结论,不仅仅钢筋混凝土无檩屋盖和有檩屋盖(大波瓦、槽瓦)厂房;就是石棉瓦和黏土瓦屋盖厂房在地震作用下,也有明显的空间工作。
(4)从具有木望板的瓦木屋盖单层砖柱厂房的实测可以看出:实测厂房的基本周期均比按排架计算周期为短,同时其横向振型与钢筋混凝土屋盖的振型基本一致。
(5)山楼墙间距小于24m时,其空间工作更明显,且排架柱的剪力和弯矩的折减有更大的趋势,而单层砖柱厂房山、楼墙间距小于24m的情况,在工程建设中也是常见的。


知识点:单层砖柱厂房抗震设计时计算时的要点

6度抗震设计时为何规定计算地震作用和作用效应

这个家伙什么也没有留下。。。

公共建筑设计

返回版块

51.16 万条内容 · 429 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

单层砖柱厂房抗震构造措施

1. 钢屋架、压型钢板、瓦楞铁等轻型屋盖的支撑,可按规范的规定设置,上、下弦横向支撑应布置在两端第二开间;木屋盖的支撑布置,宜符合表1的要求,支撑与屋架或天窗架应采用螺栓连接;木天窗架的边柱,宜采用通长木夹板或铁板并通过螺栓加强边柱与屋架上弦的连接。 表1 木屋盖的支撑布置 2. 檩条与山墙卧梁应可靠连接,搁置长度不应小于120mm,有条件时可采用檩条伸出山墙的屋面结构。

回帖成功

经验值 +10