土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 门式刚架屋面横向和纵向支撑系统以及隅撑设计规定

门式刚架屋面横向和纵向支撑系统以及隅撑设计规定

发布于:2022-12-26 16:26:26 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
1. 屋面端部横向支撑应布置在房屋端部和温度区段第一或第二开间,当布置在第二开间时应在房屋端部第一开间抗风柱顶部对应位置布置刚性系杆。刚性系杆承受抗风柱顶传递来的风荷载,按压杆设计。也可用抗风柱顶临近的两根檩条兼做,按压弯杆件设计。

2. 屋面支撑形式可选用圆钢或钢索交叉支撑;当屋面斜梁承受悬挂吊车荷载时,屋面横向支撑应选用型钢交叉支撑。屋面横向交叉支撑节点布置应与抗风柱相对应,并应在屋面梁转折处布置节点。
屋面横向支撑承受端部抗风柱荷载,其作用点应布置交叉撑节点。当屋面梁承受悬挂吊车荷载时,吊车梁位置也应布置交叉撑节点。
3. 屋面横向支撑应按支承于柱间支撑柱顶水平桁架设计;圆钢或钢索应按拉杆设计,型钢可按拉杆设计,刚性系杆应按压杆设计。
刚性系杆可以用临近节点的两根檩条兼做,按压弯杆件设计。
4. 对设有带驾驶室且起重量大于15t桥式吊车的跨间,应在屋盖边缘设置纵向支撑;在有抽柱的柱列,沿托架长度应设置纵向支撑。
纵向支撑可设置在吊车跨间单侧边缘;当提供刚架平面内侧向刚度的柱抽柱时,刚架平面内侧向刚度削弱,在托架处应设置纵向支撑。纵向支撑形式一般宜选用圆钢或钢索交叉支撑,檩条可兼作撑杆用。
5. 当实腹式门式刚架的梁、柱翼缘受压时,应在受压翼缘侧布置隅撑与檩条或墙梁相连接。门式刚架轻型房屋的檩条和墙梁可以对刚架构件提供支撑,减小钢架构件平面外无支撑长度;檩条、墙梁与钢架梁、柱外翼缘相连点是钢构件的外侧支点,隅撑与钢架梁、柱内翼缘相连点是钢构件的内侧支点。隅撑宜连接在内翼缘(图 (a)),也可连接内翼缘附近的腹板(图(b))或连接板上(图 (c)),距内翼缘的距离不大于100mm。其中1-檩条或墙梁;2-隅撑;3-梁或柱

图片

6. 隅撑应按轴心受压构件设计。轴力设计值N可按下式计算,当隅撑成对布置时,每根隅撑的计算轴力可取计算值的1/2。

知识点:门式刚架屋面横向和纵向支撑系统以及隅撑设计规定

某地门式刚架轻型屋面厂房平面设计图(共15张)

  • yunxiuzhang
    yunxiuzhang 沙发

    好资料,下载学习,谢谢楼主无私分享!

    2024-01-11 12:49:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑规范

返回版块

34.62 万条内容 · 487 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

门式钢架实腹式檩条的设计规定

1. 檩条宜采用实腹式构件,也可采用桁架式构件;跨度大于9m的简支檩条宜采用桁架式构件。 2. 实腹式檩条宜采用直卷边槽形和斜卷边Z形冷弯薄壁型钢,斜卷边角度宜为60°,也可采用直卷边Z形冷弯薄壁型钢或高频焊接H型钢。 3. 实腹式檩条可设计成单跨简支构件也可设计成连续构件,连续构件可采用嵌套搭接方式组成,计算檩条挠度和内力时应考虑因嵌套搭接方式松动引起刚度的变化。

回帖成功

经验值 +10