1. 节点设计应传力简捷,构造合理,具有必要的延性;应便于焊接,避免应力集中和过大的约束应力;应便于加工及安装,容易就位和调整。
2. 刚架构件间的连接,可采用高强度螺栓端板连接。高强度螺栓直径应根据受力确定,可采用M16~M24螺栓。高强度螺栓承压型连接可用于承受静力荷载和间接承受动力荷载的结构;重要结构或承受动力荷载的结构应采用高强度螺栓摩擦型连接;用来耗能的连接接头可采用承压型连接。
3. 门式刚架横梁与立柱连接节点,可采用端板竖放(图a)、平放(图b)和斜放(图c)三种形式。斜梁与刚架柱连接节点的受拉侧,宜采用端板外伸式,与斜梁端板连接的柱的翼缘部位应与端板等厚;斜梁拼接时宜使端板与构件外边缘垂直(图d),应采用外伸式连接,并使翼缘内外螺栓群中心与翼缘中心重合或接近。连接节点处的三角形短加劲板长边与短边之比宜大于1.5:1.0,不满足时可增加板厚。
4. 端板螺栓宜成对布置。螺栓中心至翼缘板表面的距离,应满足拧紧螺栓时的施工要求,不宜小于45mm。螺栓端距不应小于2倍螺栓孔径;螺栓中距不应小于3倍螺栓孔径。当端板上两对螺栓间最大距离大于400mm时,应在端板中间增设一对螺栓。
5. 当端板连接只承受轴向力和弯矩作用或剪力小于其抗滑移承载力时,端板表面可不作摩擦面处理。
6. 端板连接应按所受最大内力和按能够承受不小于较小被连接截面承载力的一半设计,并取两者的大值。
7. 端板连接节点设计应包括连接螺栓设计、端板厚度确定、节点域剪应力验算、端板螺栓处构件腹板强度、端板连接刚度验算。并应符合下列规定:
(1)连接螺栓应按现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017验算螺栓在拉力、剪力或拉剪共同作用下的强度。
(2)端板厚度t应根据支承条件确定,各种支承条件端板区格的厚度应分别按公式计算:
(3)门式刚架斜梁与柱相交的节点域,应按下式验算剪应力,当不满足式要求时,应加厚腹板或设置斜加劲肋。
(4)端板螺栓处构件腹板强度应按规范规定公式计算。
(5)端板连接刚度应按规范规定进行验算。
8.屋面梁与摇摆柱连接节点应设计成铰接节点,采用端板横放的顶接连接方式。
图1 屋面梁和摇摆柱连接节点
9. 吊车梁承受动力荷载,其构造和连接节点应符合下列规定:
表1 锚栓的最小锚固长度
知识点:门式刚架中节点设计的规定与要求
某地三连拱门式刚架部分节点设计图
0人已收藏
0人已打赏
免费4人已点赞
分享
建筑规范
返回版块34.59 万条内容 · 498 人订阅
阅读下一篇
门式刚架屋面板和墙面板的设计1. 屋面及墙面板可选用镀层或涂层钢板、不锈钢板、铝镁锰合金板、钛锌板、铜板等金属板材或其他轻质材料板材。 2. 一般建筑用屋面及墙面彩色镀层压型钢板,其计算和构造应按现行国家标准《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018的规定执行。 3. 屋面板与檩条的连接方式可分为直立缝锁边连接型、扣合式连接型、螺钉连接型。 直立缝锁边连接型是指压制时预先将屋面板与板的横向连接处弯折一定的角度,现场再用专用卷边机弯卷一定的角度,并且在板与板之间预涂密封胶,其屋面板与檩条间通过嵌入板缝的连接片连接,有较高的防水性能和释放温度变形的能力。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板节点设计应传力简捷,构造合理,具有必要的延性;应便于焊接,避免应力集中和过大的约束应力;应便于加工及安装,容易就位和调整。
回复 举报
好资料,下载学习,谢谢楼主无私分享!
回复 举报