受制于目前产品的固有缺陷及日常维护保养水平,干式系统、双连锁预作用系统以及系统侧管网充压的单连锁预作用系统,均无法有效长期应用。
结合实际经验及现实情况,本文认为:系统侧管网不充压的预作用系统(采用雨淋阀组),简易可行,维护运行成本低,对于准工作状态下严禁误喷的场所和替代干式系统的场所,应尽量采用这种系统。
注:对于系统处于准工作状态时严禁管道充水的场所,仍宜采用双联锁系统。
详细分解如下:
第一章 干式自动喷水灭火系统
一、干式系统-概述及应用:
湿式自动喷水灭火系统,简称湿式系统,干式自动喷水灭火系统,简称干式系统。
1、干式系统采用干式报警阀组,设置有电动阀、快速排气阀,空气供给装置、为了自动调节管网压力,通常还会配套气压维持装置和专用的控制盘。
2、干式系统与湿式系统的区别在于:准工作状态(警戒状态)时,干式系统报警阀以后的配水管道不充水,充有一定压力的气体。火灾发生时,喷头开启,系统侧管网气压迅速降低,压力降到一定值时,干式阀开启,水流进入系统侧管网,喷水灭火。
因为管网不充水,因此干式系统适应相对较高和较低的环境温度,根据规范要求,干式系统适用于环境温度低于4℃或高于70℃,为防止低温冰冻和高温汽化的场所。
二、干式系统-缺陷及应用困境:
干式系统启动后,配水管道有一个排气充水过程,系统喷水的时间因排气充水而产生滞后,削弱了系统灭火能力,这一点是干式系统的固有缺陷。
干式系统最大的问题,是必须始终有效控制系侧管网的压力,要求较高的维护水平及运行成本,从目前调研的情况看,基本没在干式系统能长期处于正常运行状态。另外,很多干式系统没有配置加速器,当系统侧管网容积较大时,严重削弱了灭火能力。
第二章 预作用自动喷水灭火系统
一、预作用系统-概述及应用:
预作用系统由闭式喷头、预作用装置、管道和供水设施等组成,和干式系统类似,准工作状态时预作用报警阀组后的配水管道内不充水。发生火灾时,启动预作用装置、电动阀、消防水泵,向配水管道供水灭火。
预作用系统可以应用于准工作状态时严禁误喷和严禁管道充水的场所;预作用系统也可以替代干式系统。根据规范要求,具有下列要求之一的场所,应采用预作用系统:
1、系统处于准工作状态时严禁误喷的场所;(宜采用单联锁系统)
2、系统处于准工作状态时严禁管道充水的场所;(宜采用双联锁系统)
3、用于替代干式系统的场所。(注:规范要求采用双联锁系统,存在争议,新版规范图示已明确可以采用单连锁系统替代干式系统。)
内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除
相关资料推荐:
自动喷水灭火系统系统调试质量验收记录表(Ⅲ)雨淋、水幕、预作用系统
https://ziliao.co188.com/p63402673.html
知识点:再谈干式、预作用自动喷水灭火系统的替代及应用
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.35 万条内容 · 720 人订阅
阅读下一篇
自动喷水灭火系统-末端试水装置检验自动喷水灭火系统的可靠性,测试系统能否在开放一只喷头的最不利条件下可靠报警并正常启动,要求在每个报警阀组控制的最不利点洒水喷头处设末端试水装置。 一、视频分解: 自动喷水灭火系统-末端试水装置 二、为检验自动喷水灭火系统的可靠性,测试系统能否在开放一只喷头的最不利条件下可靠报警并正常启动,要求在每个报警阀组控制的最不利点洒水喷头处设末端试水装置。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发