当末端试水装置开启时,水流指示器报警,指示报警区域的位置。湿式报警阀启动,经过延迟器延时后,启动水力警铃和压力开关,压力开关直接连锁消防水泵的启动。系统测试时,开启末端试水装置,水流指示器、压力开关等信号装置的功能应均符合设计要求,自放水开始至水泵启动时间不应超过5min。
注:每个报警阀组控制的最不利点喷头处,应设末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设直径为25mm的试水阀,试水阀可以选配压力表。
1、手动式末端试水装置可通过手动方式控制末端试水装置的开启和关闭,手动式末端试水装置应安装在方便操控的位置。电动式末端试水装置可通过电动方式控制末端试水装置的开启和关闭,一般带有信号反馈装置,方便远程操控。
2、试水喷嘴出水口的流量系数,应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数洒水喷头。也就是说,末端试水装置开启以后,等同于同楼层或所在防火分区最小流量系数的喷头启动,以此测试水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃的动作是否正常,配水管道是否畅通,以及最不利点处的喷头工作压力等。
注:从孔口流出的水流进入大气,不受阻挡,是一种自由出流的方式。孔口出流的阻力系数最小,在相同压力下可以得到最大的出流量。
自动喷水灭火系统-概述及分类
内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除
相关资料推荐:
https://ziliao.co188.com/p115546.html
知识点:自动喷水灭火系统-末端试水装置
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.35 万条内容 · 720 人订阅
阅读下一篇
自动喷水灭火系统-水流指示器水流指示器安装在每个防火分区或每个楼层的主干管出口位置,当洒水喷头动作时,水流推动水流指示器的叶片,叶片联动微动开关,输出开关报警信号,指示防火分区或楼层的报警位置。 本文共六大章节,分述水流指示器的原理、功能、类型以及设置要求等。 一、视频分解: 自动喷水灭火系统-水流指示器 二、水流指示器的原理及功能: 水流指示器是将水流信号转换成电信号的一种报警装置。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发