土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 连续布置VS隔层布置

连续布置VS隔层布置

发布于:2022-12-17 19:24:17 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]

知识点:阻尼器

1、案例介绍

本文选择一栋30层钢框架支撑结构,如图1-1所示。采用 黏滞阻尼器方案,其平面布置如图1-2所示。平面布置方案不变,竖向楼层布置采用表1-1所列七种立面布置方案。采用Etabs软件进行小震时程分析, 黏滞阻尼器采用非线性单元Damper-Exponential模拟。

图片


表1-1阻尼器立面布置方式 图片


2、结果数据

2.1 小震阻尼比

由表2-1和图2-1可知,无论是连续布置还是隔层布置,阻尼器布置在中间楼层效果最佳;阻尼器隔层布置比连续布置所提供的附加阻尼比多,其中“中间隔1层”(效果最佳的隔层布置)比“连续中部1/3”(效果最佳的连续布置)所提供附加阻尼比多36%~39%。
表 2?1 小震附加阻尼比
图片 图片
图 2-1 小震附加阻尼比

2.2 小震位移角

由表2-2和图2-2可知,模型采用阻尼器隔层布置相较于阻尼器连续布置,位移角更小且从上到下变化更均匀。