室内消火栓系统管网应布置成环状,多层建筑应采用竖管成环的形式,单层建筑可以采用水平成环的方式。
单层建筑通常只能采用水平成环的形式,阀门设置直接关乎系统可靠性,应予重视!
注:当室外消火栓设计流量不大于20L/s,且室内消火栓不超过10个时,除《消防给水及消火栓系统技术规范》第8.1.2条外,可布置成枝状,详见规范要求。
(图示1)
(图示2)
(图示3)
这种单层成环的情况,存在较大弊端!同层环管的多个消火栓停用,势必造成局部区域无法保护,应优化管网和阀门的设置,保证每个防火分区、楼层或保护区域均有消火栓保护,防止某个防火分区、楼层,或某个保护区域的消火栓全部停用!对于重要的保护对象或保护区域,宜确保检修时任意点至少有1个消火栓的1股充实水柱保护。
注:重要的保护区域是指重要保护对象所在的区域,以及人员密集场所等区域。
内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除
相关资料推荐:
https://ziliao.co188.com/d62369421.html
知识点:消火栓环管设置原则
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.34 万条内容 · 713 人订阅
阅读下一篇
争议:室内消火栓可否设置在疏散楼梯间及前室!《消水规》7.4.7要求“室内消火栓应设置在楼梯间及其休息平台和前室”,不太符合我国室内消火栓的功能现状。 火灾烟气是造成人员伤亡的主要因素,封闭楼梯间和防烟楼梯间可有效防止火灾烟气进入。室内消火栓(以下简称消火栓)设置在封闭楼梯、防烟楼梯间及前室时,应采取一定的保障措施。 本文共五章,分述消火栓操作要求、存在的隐患及误区、以及应采取的保障措施,等等! 一、未经专业训练的人员不应操作消火栓: