土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消火栓环管设置原则,单层环管适应原则,检修阀门要求!

消火栓环管设置原则,单层环管适应原则,检修阀门要求!

发布于:2022-12-16 14:32:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

室内消火栓系统管网应布置成环状,多层建筑应采用竖管成环的形式,单层建筑可以采用水平成环的方式。

单层建筑通常只能采用水平成环的形式,阀门设置直接关乎系统可靠性,应予重视!

 

一、室内消火栓系统管网应布置成环状,实际应用中,存在水平成环(图示1)和竖向成环(图示3)两种情况。

注:当室外消火栓设计流量不大于20L/s,且室内消火栓不超过10个时,除《消防给水及消火栓系统技术规范》第8.1.2条外,可布置成枝状,详见规范要求。

二、对于超过一层的建筑(地下地上合计层数),应采用竖管成环的形式,每根竖管与供水横干管相接处应设置阀门,这样关停任何一根立管都不会影响其他立管,不会导致同层两个消火栓没水的情况(图示1)。
反例:图示2的两层消火栓共用一水平环管,某消火栓检修,会导致本层相邻两个消火栓没水,不能保证检修时至少一股水柱保护!


(图示1

(图示2)

(图示2

三、对于仅为一层的建筑,可以采用水平环管的形式,应采用阀门分成若干独立段,当某段损坏时,停止使用的消火栓数不应大于5个(图示3)。


(图示3

这种单层成环的情况,存在较大弊端!同层环管的多个消火栓停用,势必造成局部区域无法保护,应优化管网和阀门的设置,保证每个防火分区、楼层或保护区域均有消火栓保护,防止某个防火分区、楼层,或某个保护区域的消火栓全部停用!对于重要的保护对象或保护区域,宜确保检修时任意点至少有1个消火栓的1股充实水柱保护。

注:重要的保护区域是指重要保护对象所在的区域,以及人员密集场所等区域。

内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

内设置喷淋、泵房、消火栓设计图纸

https://ziliao.co188.com/d62369421.html


知识点:消火栓环管设置原则


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

争议:室内消火栓可否设置在疏散楼梯间及前室!

《消水规》7.4.7要求“室内消火栓应设置在楼梯间及其休息平台和前室”,不太符合我国室内消火栓的功能现状。 火灾烟气是造成人员伤亡的主要因素,封闭楼梯间和防烟楼梯间可有效防止火灾烟气进入。室内消火栓(以下简称消火栓)设置在封闭楼梯、防烟楼梯间及前室时,应采取一定的保障措施。 本文共五章,分述消火栓操作要求、存在的隐患及误区、以及应采取的保障措施,等等!   一、未经专业训练的人员不应操作消火栓: