土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 规范争议:消火栓栓口压力,0.5~0.7MPa的减压方式!

规范争议:消火栓栓口压力,0.5~0.7MPa的减压方式!

发布于:2022-12-16 14:24:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
室内消火栓栓口压力在0.50MPa至0.70MPa时,是否设置减压装置,是多年来争论不休的问题!

一、规范要求:

消防给水及消火栓系统技术规范 7.4.12要求:消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa,当大于0.70MPa时必须设置减压装置。

二、疑问:

压力在0.50MPa至0.70MPa之间,要不要设置减压装置?

三、解答:

消火栓栓口动压力大于0.50MPa时,应设置减压装置,特殊情况下,可以适当放宽,但不得超过0.70MPa,大于0.7MPa时,必须设置减压装置。

本处所述的特殊情况,是指一些保护空间高大,需要较长充实水柱的场所,比如城市交通隧道、大空间的库房、观众厅等等。 当某空间有更长更高的充实水柱要求,经计算复核必须大于0.5MPa压力时,可以适当放宽,但不得超过0.7MPa。

解析:

1、室内消火栓配置的直流水枪,水枪反作用力超过200N,一名消防队员就难以掌握。当DN65消火栓口水压大于0.50MPa,水枪反作用力将超过220N,因此消火栓口动压不宜大于0.50MPa。

2、如果栓口压力大于0.70MPa,水枪反作用力将大于350N,两名消防队员也难以掌握进行灭火,因此大于0.70MPa必须采取减压措施。

3、常见的减压措施有:减压阀、减压稳压消火栓、减压孔板等。

4、条文溯源:

根据已作废的《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)要求:室内消火栓栓口处的出水压力大于0.5MPa时,应设置减压设施。(8.4.3

根据已作废的《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2005年版)要求:消火栓栓口的出水压力大于0.5Mpa时,应采取减压措施。(7.4.6.5

内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

两台互备自投消火栓泵或喷淋泵星三角减压启动控制电路

https://ziliao.co188.com/zbd148081.html



知识点:消火栓栓口压力,0.5~0.7MPa的减压方式


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.39 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

规范争议-有关消火栓箱和灭火器箱的开门角度问题

关于箱门开启角度的问题,消火栓箱的产品标准和施工验收标准不一致,两者并不矛盾!灭火器箱确有矛盾,满足产品标准应判定合格。解说如下:   一、消火栓箱的产品标准和验收标准不一致,两者并不矛盾: 1、《消火栓箱》(GB14561)要求,箱门的开启角度不得小于160°(5.13); 2、《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)要求,消火栓箱门的开启不应小于120°(12.3.10

回帖成功

经验值 +10