1、 结构型式
(1) 有爆炸危险的甲、 乙类厂房宜独立设置, 并宜采用敞开或半敞开式。 其承重结构宜采用钢筋混凝土或钢框架、 排架结构。
(2) 有爆炸危险的厂房或厂房中有爆炸危险的部位应设置泄压设施。
2、 泄压设施
(1) 泄压设施宜采用轻质屋面板、 轻质墙体和易于泄压的门、 窗等, 应采用安全玻璃等不会因爆炸而产生尖锐碎片的材料。
(2) 泄压设施的设置应避开人员密集的场所和主要交通道路, 并宜靠近有爆炸危险的部位。
(3) 作为泄压设施的轻质屋面板和轻质墙体的单位质量不宜超过60kg/m 2 。
(4) 屋顶上的泄压设施应采取防冰雪积聚措施。
3、 防爆分隔
(1) 有爆炸危险的甲、 乙类厂房的分控制室宜独立设置,当贴邻外墙设置时, 应采用耐火极限不低于3.00h的不燃烧体实体墙与其他部分隔开。
(2) 有爆炸危险区域内的楼梯间、 室外楼梯或与相邻区域连通处, 应设置门斗等防护措施。 门斗的隔墙应为耐火极限不应低于2.00h的实体墙, 门应采用甲级防火门并应错位设置。 墙与其他部分隔开。
知识点:防爆泄压
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
公共建筑设计
返回版块51.18 万条内容 · 438 人订阅
阅读下一篇
住建厅:下放试点时间延长!加强个人业绩和企业业绩核查!来源:湖北省住 建厅、 知讯资管家 12月7日,湖北省住建厅发布《关于延长建设工程企业资质审批权限下放试点时间的通知》。 决定将《省住建厅关于开展建设工程企业资质审批权限下放试点的通知》(厅头〔2022〕1342号)明确的
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了防爆泄压知识,多谢了。
回复 举报