防火门窗在《建规》中涉及不多,分别引出了门和窗的专门性标准,除此之外,在《火灾自动报警设计规范》当中,也有防火门系统的联动控制要求。
因此,本文分三部分内容,一是建规中防火门窗的条文介绍,二是专门性标准中重点条文介绍,三是防火门系统的联动控制要求。对于后面两部分内容,本文亦引用石峥嵘老师网站的专项视频供大家观看,其中内容已涵盖专门性标准核心内容。

在《建规》中,防火门和防火窗条文各有一条,其中,防火门的设置应符合下列规定:
设置在建筑内经常有人通行处的防火门宜采用常开防火门。常开防火门应能在火灾时自行关闭,并应具有信号反馈的功能。
除允许设置常开防火门的位置外,其他位置的防火门均应采用常闭防火门。常闭防火门应在其明显位置设置“保持防火门关闭”等提示标识。
除管井检修门和住宅的户门外,防火门应具有自行关闭功能。双扇防火门应具有按顺序自行关闭的功能。
除本规范第6.4.11条第4款的规定外,防火门应能在其内外两侧手动开启。
设置在建筑变形缝附近时,防火门应设置在楼层较多的一侧,并应保证防火门开启时门扇不跨越变形缝。(常考点)
防火门关闭后应具有防烟性能。
甲、乙、丙级防火门应符合现行国家标准《防火门》GB 12955的规定。
对于防火窗:
设置在防火墙、防火隔墙上的防火窗,应采用不可开启的窗扇或具有火灾时能自行关闭的功能。
防火窗应符合现行国家标准《防火窗》GB 16809的有关规定。
在《火灾自动报警系统设计规范》中规定,防火门系统的联动控制设计,应符合下列规定:
1、应由常开防火门所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为常开防火门关闭的联动触发信号,联动触发信号应由火灾报警控制器或消防联动控制器发出,并应由消防联动控制器或防火门监控器联动控制防火门关闭。
2、疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈至防火门监控器。
在第2条中,疏散通道上的防火门有常闭型和常开型。常闭型防火门有人通过后,由于闭门器作用会将门关闭,因此不需要联动。
火门的故障状态,包括闭门器故障、门被卡后未完全关闭等,由联动系统反馈到防火门监控器。
然而,按此要求,实际当中,仍有大部分防火门均需要设置防火门监控器,投资和维护成本高,实施难度大,因此这条规定各地执行不一致。实际当中也鲜见有装设防火门监控器的情况。
原公安部消防局曾为此专门印发一份文件加以说明,明确——”除《建筑设计防火规范》专门规定的具有信号反馈功能的防火门外,其他防火门目前暂不强制要求设置防火门监控系统。但是,鉴于设置防火门监控系统,能及时掌握防火门的启闭状态,确保火灾时防火门能够有效发挥防火分隔作用,所以鼓励有条件的场所,在水平和竖向疏散路径的防火门上,设置防火门监控系统“。
《建规》中要求设置在建筑内经常有人通行处的防火门宜采用常开防火门,否则,均应采用常闭防火门。
例如厂房上下班人员必经之路,需通过装设防火门的楼梯间进入楼梯,此处应尽量采用常开防火门,并装设防火门监控器。在实际使用过程中,此类人员出入频繁的楼梯间常因采用常闭防火门而致闭门器经常损坏,使门无法在火灾时自动关闭。
知识点:防火门和防火窗
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑规范
返回版块34.6 万条内容 · 518 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发