单独建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级;
附设在建筑内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层;
疏散门应直通室外或安全出口;
应采取防水淹的技术措施。
单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于二级;
附设在建筑内的消防控制室,宜设置在建筑内首层或地下一层,并宜布置在靠外墙部位;
不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备正常工作的房间附近;
疏散门应直通室外或安全出口。
消防控制室内的设备构成及其对建筑消防设施的控制与显示功能以及向远程监控系统传输相关信息的功能,应符合现行国家标准的规定;
应采取防水淹的技术措施。
来源:
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
建筑规范
返回版块34.59 万条内容 · 499 人订阅
阅读下一篇
住宅部分与非住宅部分的防火分隔比如今天提的点:住宅与非住宅的防火分隔~ 这句话涉及到民用建筑有两个情况, 一是带有商业服务网点的住宅建筑之间商业服务网点与住宅之间的分隔; 二是除商业服务网点外,住宅建筑与其他使用功能的建筑合建时,住宅与住宅部分的分隔。 第一种情况,《建规》要求,设置商业服务网点的住宅建筑,其居住部分与商业服务网点之间应采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板完全分隔,
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发