土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 消防设施设置一般规定

消防设施设置一般规定

发布于:2022-12-14 11:40:14 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
《建规》前七章主要对被动灭火措施继作了规定,包括 防火间距、耐火等级、防火分区、平面布置等。而在第八章,则对主动防火措施作出一般性规定,包括消防给水、火灾自动报警系统;防排烟系统;自动灭火系统等。

由于各个系统有专门性设计和安装规范,因此《建规》中仅给出纲领性规定,其余详细要求在各个系统专门性规范进行阐述。要参加注消考试的同志,在看专门性规范时,也不要忘了《建规》第八章。
图片
建筑消防给水和消防设施设计
建筑的消防给水和其他主动消防设施设计,应充分考虑建筑的类型及火灾危险性、建筑高度、使用人员的数量与特性、发生火灾可能产生的危害和影响、建筑的周边环境条件和需配置的消防设施的适用性,使之早报警、快速灭火,及时排烟,从而保障人员及建筑的消防安全。
《建规》对有些场所设置主动消防设施的类别虽有规定,但并不限制应用更好、更有效或更经济合理的其他消防设施。对于某些新技术、新设备的应用,应根据国家有关规定在使用前提出相应的使用和设计方案与报告并进行必要的论证或试验,以切实保证这些技术、方法、设备或材料在消防安全方面的的可行性与应用的可靠性。

市政消火栓和室外消火栓
城镇(包括居住区、商业区、开发区、工业区等)应沿可通行消防车的街道设置市政消火栓系统。民用建筑、厂房、仓库、储罐(区)和堆场周围应设置室外消火栓系统。用于消防救援和消防车停靠的屋面上,应设置室外消火栓系统。
上述街道是指在城市或镇范围内,全路或大部分地段两侧建有或规划有建筑物,一般设有人行道和各种市政公用设施的道路,不包括城市快速路、高架路、隧道等。像广园快速这样的快速路,便没有要求设置市政消火栓系统。
图片
耐火等级不低于二级且建筑体积不大于3000m?的戊类厂房,居住区人数不超过500人且建筑层数不超过两层的居住区,可不设置室外消火栓系统。


水泵接合器
自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统和固定消防炮灭火系统等系统以及下列建筑的室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器:超过5层的公共建筑超过4层的厂房或仓库;其他高层建筑;超过2层或建筑面积大于10000m?的地下建筑(室)。
水泵接合器是建筑室外消防给水系统的组成部分,主要用于连接消防车,向室内消火栓给水系统、自动喷水或水喷雾等水灭火系统或设施供水。在建筑外墙上或建筑外墙附近设置水泵接合器,能更有效地利用建筑内的消防设施,节省消防员登高扑救、铺设水带的时间。
因此,原则上设置室内消防给水系统或设置自动喷水、水喷雾灭火系统、泡沫雨淋灭火系统等系统的建筑,都需要设置水泵接合器。但考虑到一些层数不多的建筑,如小型公共建筑和多层住宅建筑,也可在灭火时在建筑内铺设水带采用消防车直接供水,而不需设置水泵接合器。
图片

储罐水冷却设施
甲、乙、丙类液体储罐(区)内的储罐应设置移动水枪或固定水冷却设施。
高度大于15m或单罐容积大于2000m?的甲、乙、丙类液体地上储罐,宜采用固定水冷却设施。总容积大于50m?或单罐容积大于20m?的液化石油气储罐(区)应设置固定水冷却设施,埋地的液化石油气储罐可不设置固定喷水冷却装置( 有年考试在这里设置了考点,如忽略第八章内容,肯定是不知道出自于这里)。
总容积不大于50m?或单罐容积不大于20m?的液化石油气储罐(区),应设置移动式水枪。
图片

消防水泵房
消防水泵房的设置应符合下列规定

  • 单独建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级;

  • 附设在建筑内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层;

  • 疏散门应直通室外或安全出口;

  • 应采取防水淹的技术措施。

图片

消防控制室
设置火灾自动报警系统和需要联动控制消防设备的建筑(群)应设置消防控制室。
消防控制室的设置应符合下列规定:

  • 单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于二级;

  • 附设在建筑内的消防控制室,宜设置在建筑内首层或地下一层,并宜布置在靠外墙部位;

  • 不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备正常工作的房间附近;

  • 疏散门应直通室外或安全出口。

  • 消防控制室内的设备构成及其对建筑消防设施的控制与显示功能以及向远程监控系统传输相关信息的功能,应符合现行国家标准的规定;

  • 应采取防水淹的技术措施。

图片
在实际火灾中,有不少消防水泵房和消防控制室被淹或因进水而无法使用,严重影响自动消防设施的灭火、控火效果,影响灭火救援行动。因此,既要通过合理确定这些房间的布置楼层和位置,也要采取门槛、排水措施等方法阻止灭火或自动喷水等灭火设施动作后的水积聚而致消防控制设备或消防水泵、消防电源与配电装置等被淹
图片
某建筑水泵房被淹(图-网络)

防排烟风机房和空调风机房
设置在建筑内的防烟风机和排烟风机的机房要与通风空气调节系统风机的机房分别设置,且防烟风机和排烟风机的机房应独立设置。
当确有困难时,排烟风机可与其他通风空气调节系统风机的机房合用,但用于排烟补风的送风风机不应与排烟风机机房合用,并应符合相关国家标准的要求。
防烟风机和排烟风机的机房均需采用耐火极限不小于2.00h的隔墙和耐火极限不小于1.50h的楼板与其他部位隔开。
图片

灭火器
灭火器是扑救建筑初起火较方便、经济、有效的消防器材。人员发现火情后,首先应考虑采用灭火器等器材进行处置与扑救。高层住宅建筑的公共部位和公共建筑内应设置灭火器,其他住宅建筑的公共部位宜设置灭火器。厂房、仓库、储罐(区)和堆场,应设置灭火器。
灭火器的配置要根据建筑物内可燃物的燃烧特性和火灾危险性、不同场所中工作人员的特点、建筑的内外环境条件等因素,按照现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140和其他有关专项标准的规定进行设计。

消防设施设置位置
建筑外墙设置有玻璃幕墙或采用火灾时可能脱落的墙体装饰材料或构造时,供灭火救援用的水泵接合器、室外消火栓等室外消防设施,应设置在距离建筑外墙相对安全的位置或采取安全防护措施。
建筑幕墙常采用玻璃、石材和金属等材料。当幕墙受到火烧或受热时,易破碎或变形、爆裂,甚至造成大面积的破碎、脱落。
供消防员使用的水泵接合器、消火栓等室外消防设施的设置位置,要根据建筑幕墙的位置、高度确定。当需离开建筑外墙一定距离时,一般不小于5m,当受平面布置条件限制时,可采取设置防护挑檐、防护棚等其他防坠落物砸伤的防护措施。
设置在建筑室内外供人员操作或使用的消防设施,均应设置区别于环境的明显标志。
图片源自于网络,侵删。
-End-

来源: 桃花溪鸣

知识点:消防设施设置一般规定

《建筑消防设施管理规定》


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑规范

返回版块

34.59 万条内容 · 499 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

住宅部分与非住宅部分的防火分隔

比如今天提的点:住宅与非住宅的防火分隔~ 这句话涉及到民用建筑有两个情况, 一是带有商业服务网点的住宅建筑之间商业服务网点与住宅之间的分隔; 二是除商业服务网点外,住宅建筑与其他使用功能的建筑合建时,住宅与住宅部分的分隔。 第一种情况,《建规》要求,设置商业服务网点的住宅建筑,其居住部分与商业服务网点之间应采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板完全分隔,

回帖成功

经验值 +10