住宅部分与非住宅部分的防火分隔

发布于:2022-12-14 11:36:14 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
比如今天提的点:住宅与非住宅的防火分隔~

这句话涉及到民用建筑有两个情况,
一是带有商业服务网点的住宅建筑之间商业服务网点与住宅之间的分隔;
二是除商业服务网点外,住宅建筑与其他使用功能的建筑合建时,住宅与住宅部分的分隔。

第一种情况,《建规》要求,设置商业服务网点的住宅建筑,其居住部分与商业服务网点之间应采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板完全分隔,住宅部分和商业服务网点部分的安全出口和疏散楼梯应分别独立设置。
第二种情况,《建规》要求,住宅部分与非住宅部分之间,应采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板完全分隔;当为高层建筑时,应采用无门、窗、洞口的防火墙和耐火极限不低于2.00h的不燃性楼板完全分隔。住宅部分与非住宅部分的安全出口和疏散楼梯应分别独立设置。

看到了吗?这两者的区别是啥?
就是第二种情况多了当该类建筑是高层公共建筑时,楼板耐火极限不是1.5h,而是2.0h。


来源:网络

知识点:住宅部分与非住宅部分的防火分隔

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑规范

返回版块

34.59 万条内容 · 500 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电缆井防火知识

在建筑防火设计规范当中,电缆井防火应做好以下措施: 井壁的耐火极限不应低于1.00h,井壁上的检查门应采用丙级防火门。 电缆井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃材料或防火封堵材料封堵。 电缆井与房间、走道等相连通的孔隙应采用防火封堵材料封堵。 电缆井禁止被占用或堆放杂物(大型商业综合体消防安全管理规则(试行) 应急消〔2019〕314号)。 禁止占用电缆井、管道井,或者在电缆井、管道井等竖向管井堆放杂物(高层民用建筑消防安全管理规定(应急管理部令第5号))。