《消防给水及消火栓系统技术规范》图示的P45页,提示1要求:“稳压泵启泵压力P1>15-H1,且P1≥H2+7”。
很多人不理解“P1≥H2+7”的含义,这是为了确保消防水泵出水干管上压力开关的启泵压力P大于最大的水箱水位静压力(H+H1+H2),如启泵压力小于这个静压力,(当水箱水位较高时)将可能导致出水干管上的压力开关无法降到预定水泵启动值P,导致消防水泵在一定时间内无法启动。(我们在确定消防水泵出水干管上压力开关的启泵压力P时,通常是小于准工作状态时的最小压力7到10m,即P=P1+H1+H-7。)
同理,P46页的提示1要求:“稳压泵启泵压力P1>H+15,且P1≥H1+10”。本条中“P1≥H1+10”的道理和处置原则同上,不另分解。
注:2018年5月,《消防给水及消火栓系统技术规范》图示(15S909)进行了更正(涉及更正的页面共计14页),以上引自最新版的图示内容,具体详见:
>>“终于变更了!2018版《消防给水及消火栓系统技术规范》图示”
参考视频:
1、临时高压给水系统-稳压泵控制
2、室内消火栓?消防水泵控制-直接自动启动
3、自动喷水灭火?消防水泵控制-直接自动启动
内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除
相关资料推荐:
https://ziliao.co188.com/p43846382.html
知识点:解读稳压泵启泵压力P1≥H2+7和P1≥H1+10的含义
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.34 万条内容 · 711 人订阅
阅读下一篇
怎样确定转输水箱容量-消防水泵串联分区供水《栓规》图示认为,转输水箱兼作高位水箱时,可仍按60m?考虑。本文提出不同观点,探讨合理的方案! 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(简称《栓规》)6.2.3要求:采用消防水泵串联分区供水时,宜采用消防水泵转输水箱串联供水方式,转输水箱的有效储水容积不应小于60m?,转输水箱可作为高位消防水箱。 《栓规》图示认为,转输水箱兼作高位水箱时,可仍按60m?考虑。对此,本文提出不同观点,建议方案如下:
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发