土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 怎样确定转输水箱容量-消防水泵串联分区供水

怎样确定转输水箱容量-消防水泵串联分区供水

发布于:2022-12-14 11:06:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

《栓规》图示认为,转输水箱兼作高位水箱时,可仍按60m?考虑。本文提出不同观点,探讨合理的方案!

 

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(简称《栓规》)6.2.3要求:采用消防水泵串联分区供水时,宜采用消防水泵转输水箱串联供水方式,转输水箱的有效储水容积不应小于60m?,转输水箱可作为高位消防水箱。

《栓规》图示认为,转输水箱兼作高位水箱时,可仍按60m?考虑。对此,本文提出不同观点,建议方案如下:

一、仓库和民用建筑同一时间内的火灾起数应按1起确定(3.1.1),因此,从功能角度考虑,火灾发生时,转输水箱仅作为高位消防水箱或转输水箱,不考虑上、下区域同时起火的情况。当转输水箱作为高位消防水箱时,其容量应按所服务楼层的最大建筑高度,依据《栓规》5.2.1确定,如容量大于60 m?,则按较大者确定。

二、当转输水箱由顶层高位消防水箱补水,并采取可靠的补水方式时(比如双回路补水等),转输水箱即使兼作高位水箱,仍可按60 m?考虑。

 


内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

18层蝶形(1LT2DT8户)住宅楼消防采暖施工图纸【 消防水箱及给水泵房详图】

https://ziliao.co188.com/d62968530.html


知识点:怎样确定转输水箱容量-消防水泵串联分区供水


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高位消防水箱出水管-流量开关位置的争议及探讨!

关于高位消防水箱出水管流量开关的设置位置,一直是争议较大的问题,根据现场反馈及实践经验,本文提出参考观点! 流量开关的安装位置,与灵敏度和误报率相关。 流量开关只是连锁启泵的方式之一,保证在一定流量下可靠动作,最大限度减少误报,是最合适的方式,一味追求灵敏度,只会起到适得其反的结果。 当需要流量开关连锁启动消防水泵时,应根据现场实际情况确定动作阈值,必要时可适当放大动作流量,无需勉强要求最不利洒水喷头连锁启泵!

回帖成功

经验值 +10