土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 汽车库出口坡道-是否要设置自动灭火或采取防火分隔措施!

汽车库出口坡道-是否要设置自动灭火或采取防火分隔措施!

发布于:2022-12-13 15:39:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

汽车库直接对外的出口坡道部位,是否需要采取防火分隔措施或设置自动灭火系统,需要根据汽车库出口与建筑物的防火间距确定!


 

一、规范要求:5.3.3

二、争议内容:

汽车库直接对外的车道出口,是否需要设置自动灭火系统或采取防火分隔措施?

三、处置观点

1、通常情况下,我们认为,汽车库坡道不存在可燃物,不需要设置自动灭火系统。比如,依据《 汽车库、修车库、停车场设计防火规范》5.3.3要求,坡道的出入口采用防火卷帘等不要火分隔设施与停车区隔开时,坡道上并不需要设置自动灭火系统。
     注:坡道的出入口采用防火分隔措施或设置自动灭火系统,目的是防止不同楼层的火灾蔓延。
     2、地下汽车库和地上部分之间,分属于不同的防火分区或不同的功能区域。
当汽车库出口与地上部分建筑物的防火间距满足相关规范要求时,室外空间属于安全区域,不存在火灾向外部蔓延的风险,直接对外的车道出口可以不设置自动灭火系统,也不需要采取防火分隔措施;当汽车库出口与地上部分建筑物的防火间距不能满足相关规范要求时,需要设置自动灭火系统或采取防火分隔措施。
      需要说明的是,从安全角度考虑,对于设置有自动喷水灭火系统的汽车库,除非受冰冻环境限制,否则,仍应将自动喷水灭火系统扩展到直接对外的车道出口部位

四、综合结论

综上可知,汽车库直接对外的车道出口部位,是否需要采取防火分隔措施,或设置自动灭火系统,需要根据汽车库出口与建筑物的防火间距确定。


内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

地下室汽车库坡道大样图

https://ziliao.co188.com/d158929.html



知识点:汽车库出口坡道-是否要设置自动灭火或采取防火分隔措施


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

汽车库坡道防火分隔、自动灭火、安全疏散-处置措施及疑难探讨!

在楼层式汽车库中,连接不同防火分区的汽车库坡道,坡道两侧需要采用防火墙与停车区域隔开,且坡道出入口应采取防火分隔措施或在坡道部位设置自动灭火设施,当仅在坡道一侧设置防火卷帘的分隔措施时,尚应考虑坡道区域的安全疏散要求。 全文要点: 1、汽车库内部坡道的防火分隔措施及自动灭火设施要求。 2、汽车库直通室外坡道的防火分隔措施及自动灭火设施要求。 3、汽车库坡道的安全疏散距离要求。 4、汽车库内部坡道局部应用系统的主要形式。

回帖成功

经验值 +10