在楼层式汽车库中,连接不同防火分区的汽车库坡道,坡道两侧需要采用防火墙与停车区域隔开,且坡道出入口应采取防火分隔措施或在坡道部位设置自动灭火设施,当仅在坡道一侧设置防火卷帘的分隔措施时,尚应考虑坡道区域的安全疏散要求。
全文要点:
1、汽车库内部坡道的防火分隔措施及自动灭火设施要求。
2、汽车库直通室外坡道的防火分隔措施及自动灭火设施要求。
3、汽车库坡道的安全疏散距离要求。
4、汽车库内部坡道局部应用系统的主要形式。
阐述如下:
(图示1)
2、当汽车坡道的出入口采用防火卷帘(或水幕、甲级防火门等)与停车区隔开时,坡道部位可以不设置自动灭火系统保护。
(图示2)
3、综上可知,对于设置有自动灭火系统的汽车库,可在汽车坡道部位同步设置自动灭火设施,并不需要在坡道出入口采取防火卷帘等分隔措施,这是合理的处置方式。
对于没有设置自动灭火系统的汽车库,当坡道连通区域属于不同防火分区时,坡道出入口应采取防火卷帘等防火分隔措施。
二、直通室外的汽车坡道-防火分隔措施及自动灭火设施:
原则上,对于直通室外的汽车库坡道,如坡道出口部位与其他建筑的防火间距满足规范要求,且满足与本建筑不同区域的防火间距规定(或采取了防火保护措施),汽车库坡道的出口部位无需采取防火分隔措施,也可不设置自动灭火系统。但是,考虑实际应用中的诸多风险,当车库内部设置有自动灭火系统时,出口坡道部位也应同步设置自动灭火系统(受冷冻等低温条件限制的情形除外)。
当车库坡道对外出口不能满足上述的防火间距要求时,必须在坡道部位设置自动灭火系统,或在坡道出口部位设置防火卷帘(图示3)、水幕(图示4)等防火分隔措施。对于坡道出口部位受冷冻等低温条件限制无法与车库区域同步设置自动灭火系统的情形,可考虑采用局部应用的干式系统或预作用系统(图示5)。
(图示4)
4、所有图示及方案,仅供示意参考,具体应依规范要求实施。
内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除
相关资料推荐:
https://ziliao.co188.com/d158929.html
知识点:汽车库坡道防火分隔、自动灭火、安全疏散
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.36 万条内容 · 721 人订阅
阅读下一篇
汽车库坡道-出入口上下层是否需要采取防火分隔措施!当汽车库坡道上采用水幕、防火卷帘或甲级防火门等与停车区隔开时,如不能保证车辆坡道部分的人员安全疏散距离,则坡道出入口的上下层开口部位均应设置水幕、防火卷帘或甲级防火门。 一、规范要求:(5.3.3) 二、争议内容: 规范条文表述为“坡道的出入口应采用水幕、防火卷帘或甲级防火门等与停车区隔开”(5.3.3),有观点认为,只要在坡道出入口的上层或下层设置一侧即可,本专题认为每层车库的坡道出入口均应设置。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发