建筑防火设计中,当有专项的国家标准时,宜从其规定,实际应用中,应根据颁布实施日期等因素综合确定。
关于汽车疏散出口的设置,《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-2014)与《车库建筑设计规范》(JGJ100-2015)存在一定的矛盾,实际应用中,应综合处置,以较高要求为准。
1 Ⅳ类汽车库;
2 设置双车道汽车疏散出口的Ⅲ类地上汽车库;
3 设置双车道汽车疏散出口、停车数量小于或等于100辆且建筑面积小于4000m?的地下或半地下汽车库;
4 Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类修车库。
表4.2.6 机动车库出入口和车道数量
从《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》可知,Ⅳ类汽车库只需设置一个汽车疏散出口,没有限定车道数量,也就是说,一个单车道的疏散出口也是符合要求的,Ⅳ类汽车库包括停车数量≤50辆的汽车库。但在《车库建筑设计规范》中,停车数量25至50辆的汽车库需要不少于2个车道,存在一定矛盾。
同样,《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》允许Ⅲ类地上汽车库仅设置一个双车道的汽车疏散出口,Ⅲ类地上汽车库包括停车数量为51至150辆的汽车库,但在《车库建筑设计规范》中,停车数量101至300辆的汽车库需要不少于2个机动车出入口,存在一定矛盾。等等。
《车库建筑设计规范》属于专项建筑规范,且颁布实施日期在《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》之后,汽车库出入口、车道数量以及汽车疏散出口设置,应同时满足《车库建筑设计规范》要求。
内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除
相关资料推荐:
地下车库人行疏散出口详图(2)
https://ziliao.co188.com/d62964552.html
知识点:汽车库疏散出口及车道数量
0人已收藏
0人已打赏
免费4人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.34 万条内容 · 713 人订阅
阅读下一篇
设备用房与汽车库-疏散关系及应用误区民用建筑的设备用房适应《建筑设计防火规范》,汽车库适应《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》,两者的分类标准、耐火等级、防火分区、安全疏散等均不相同,应独立处置,不应交错! 文末附规范争议:汽车库防火分区之间,以及汽车库和其他民用建筑部分,能否共用疏散楼梯? 基本原则:设在建筑物内的汽车库与其他部位之间,应采用防火墙和耐火极限不低于2.00h的不燃性楼板分隔。(
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句感谢分享
回复 举报
感谢楼主分享,学到了,好好学习对工作有帮助。
回复 举报