1.单层冷库与多层冷库


小型冷库一般采用单层建筑,大、中型冷库宜采用多层建筑。多层冷库的层数,因受地基、交通、运输及货物的收发、整理等条件影响,以4-6层较为适合。


 为了减少室外热量向冷库透入,无论单层或多层冷库的外形,都宜呈正方形,以减少维护结构的外表面积。


2.冷库的层高


冷库的净高,一般均在4.5m以上,单层冷库最高达到7-8m。冷库的净高,取决于堆货的高度,设置冷风机的库房,应注意回风必需的垫板高度。


合适的人工堆垛高度为3-3.5m,最高可达4m。采用提升码垛机堆货的多层冷库,层高一般4.8m以上。


3.冷库的沉降


多层冷库楼层高、负荷大,与之相邻的建筑物楼层矮、负荷轻,两者沉降量往往不相等,产生沉降差异,使冷库及辅助建筑物出现裂缝。为了避免沉降差异,设计时要注意以下问题:


(1)软土地区建冷库,辅助建筑的布置要与冷库有适当的距离;


(2)软土地区的主库与辅助建筑如用沉降缝隔开,则主库宜采用桩基,而辅助建筑可用天然地基,这样可以消除不同建筑物之间的相向倾斜,但设计时要考虑到两者的沉降量和沉降时间上的协调;


(3)冷库与辅助建筑的沉降缝的结构处理,必须允许两者能充分自由的进行相对沉降。如相邻建筑物的基础应尽量用悬臂地基梁,并在上部跳出悬臂梁,板的塔接要适当增加结构刚度;