前言
《工程结构通用规范》已经在今年1月1日起执行。作为一名奋斗在一线的结构设计师,在日常工作中整理了我们设计工作中比较关注的部分,借此机会分享给大家。以下为《混凝土结构通用规范》中关于《混凝土结构设计规范》发生变化的若干条比对。
《混凝土结构通用规范》GB55008-2021,以下简称《结构通规》。
《混凝土结构设计规范》GB50010-2010,以下简称《混规》。
提高素混凝土结构构件、钢筋混凝土结构构件、预应力混凝土楼板结构构件的混凝土最低强度等级
增加HRB400E的、HRB500E、冷轧带肋钢筋的最大力总延伸率限值
提高预应力筋的最大力总延伸率限值
提高混凝土结构构件的最小截面尺寸的要求
增加现浇空心楼板的顶板、底板厚度要求
“注:对高度小于24m且剪压比很小的四级抗震等级剪力墙,其竖向分布筋最小配筋率应允许按0.15%采用。”
改为“房屋高度不大于10m且不超过三层的混凝土剪力墙结构,剪力墙分布钢筋的最小配筋率应允许适当降低,但不应小于0.15%.”
部分框支剪力墙结构房屋建筑中,剪力墙底部加强部位墙体的水平和竖向分布钢筋间距不宜大于200mm,改为不应大于200mm。
板类受弯构件,当纵向受拉钢筋采用强度等级400MPa的钢筋时,其最小配筋率为0.20和45ft/fy中的较大值。
抗震等级为四级的柱箍筋最小直径改为8mm。
增加“三级、四级框架柱的截面尺寸不大于400mm时,箍筋间距最小直径应允许采用6mm。”
剪跨比大于2的柱箍筋间距“≤6d且≤100”改为“≤100mm”。
总的来说,《结构通规》相较《混规》的变化条文主要包含的内容有:提高混凝土最低强度等级、提高混凝土结构构件的最小截面尺寸的要求、提高最小配筋率、钢筋间距、箍筋最小直径的要求等。通过以上的整理比对希望对大家日常设计工作有所帮助。
内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除
相关资料推荐:
知识点:《工程结构通用规范》与《混凝土结构设计规范》比对
0人已收藏
0人已打赏
免费15人已点赞
分享
结构资料库
返回版块41.23 万条内容 · 394 人订阅
阅读下一篇
索穹顶主动索的张拉影响系数索穹顶主动索的张拉影响系数 秦卫红1,2 王书良1,2 惠卓1,2 解鹏1,2 李云杰1,2 1. 东南大学混凝土及预应力混凝土结构教育部重点实验室 2. 东南大学国家预应力工程技术研究中心 摘 要:碳纤维材料具有轻质高强、耐腐蚀及高耐久性方面的优点,碳纤维索穹顶结构可实现比钢索穹顶结构更大的跨度。索穹顶的预应力水平对结构受力和刚度的影响非常显著,因此需确保张拉完成后构件有效预应力的建立。提出了用于计算索穹顶结构主动索张拉值的张拉影响系数,分别从变形协调条件和虚功原理两个角度推导了索穹顶结构张拉影响系数的表达式,并利用碳纤维索穹顶模型试验及有限元分析对该张拉影响系数的准确性加以验证。此外,对 3 种张拉方案下预应力发展规律及节点的竖向位移进行了分析和探讨,进而建议了主动索的选取原则。