土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 循环水泵前后都要装什么你知道吗?

循环水泵前后都要装什么你知道吗?

发布于:2022-12-06 10:34:06 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
来源:郭鹏学暖通
如有侵权,请联系删除


循环水泵前:
截止阀→压力表P3→Y型过滤器(排污阀)→压力表P2→温度表T2→避震喉

循环水泵后:
避震喉→压力表P1→温度表T1→止回阀→静态平衡阀

压力表P3,P2的作用:
过滤器前后压力表可以测量出过滤器是否堵塞,是否需要清理排污。当P2-P3大于0.5barg时,这时要手动开排污阀排污。

压力表P1,P2的作用
水泵前后的压力表:
可以测量泵前后压差,以此估算水泵的实际扬程。根据水泵流量扬程曲线可以查到此时的理论流量。当与设计流量不符时,可以调整平衡阀,改变流量扬程。

温度表T1,T2的作用:
可以测量流体通过泵之后的温升,如果温升过大,会造成不必要的能量损失。由于水泵选型过大,造成水泵的过载或者欠载都会引起水泵温升。根据水泵温升调整变频器与平衡阀满足设计要求。还有一些硬件设施问题,比如,轴承安装不正确;润滑剂选用适当或者混入了灰尘或者杂质;电机轴承与轴封之间的间隙过小等等。

排污阀的作用:
定期排污,避免脏堵、气堵、影响换热效率。

避震喉的作用:
避震喉俗称软连接,水泵进出水管路上安装避震喉的作用:一、是可以减震 二、是为了热胀冷缩的需要 三、是方便拆装阀门以及维修需要。

平衡阀的作用:

可以调节管网特性曲线,配合水泵变频调节水泵在特性曲线上的工作点,让水泵在设计的流量扬程下运行。


       

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 353 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

热泵行业分析报告:一文看懂热泵行业

1、问题1:热泵是什么? 1.1、热泵概念:将热能由低温物体转移至高温物体的节能装置 水往低处流,水泵是能将水由低处送往高处的装置。热能由高温物体传向低温物 体,热泵则是能将热能由低温物体转移至高温物体的装置,可以为用户提供采暖、 制冷、热水、烘干等功能。热泵具有有偿和节能两个特征。从有偿特征看,根据热力学第二定律,热能无法 自发地、无代价地由低温物体转移至高温物体。因此热泵进行“热能搬运工作”需 要先输入一部分热能(通常为易被利用的高位能,如电能)用于启动。从节能特 征看,热泵以少量的热能(1 单位易被利用的高位能)启动装置,从而获取空气、 土壤或水中的大量热能(3-5 单位难被利用的低位能)。在提供等量热能的前提下, 热泵能耗成本约为燃煤的 15%-20%,纯电能的 25%-30%、燃油/燃气的 30%-50%、 常规太阳能的 60%-70%。

回帖成功

经验值 +10