关于人民防空地下室设计,根据个人经验以及对规范的理解,特总结如下,希望对大家日常工作有所帮助。
人防设计之所以难以被驾驭,主要原因有以下几个:
(1)涉密性。因《人民防空地下室设计规范》仅针对民防工程,且只谈到设计标准和做法,而非设计原理,建筑师无法理解条文制定的原因和人防使用的要求。
(2)地方性。不同地区的战略重要性以及人防工程管理“特殊性”的不同,国内大部分地区要求指定当地人防设计院对此部分内容进行单独设计。
(3)全专业性。人防设计需要设计单位的全专业配合。
(4)平战结合性。人防设计要考虑平战结合。。
(5)顺序性。人防设计一般是平时功能先于战时功能,在平时功能已经设计好的图纸上再进行战时功能设计,给人防设计带来很多困难。
(6)实践性。人防功能的设计与施工没有经过实际的验证,因而无法确定很多细节是否能够与实际相符,造成不同地区对人防条文的理解和执行有偏差,也为设计增添了难度。
合理进行人防设计,平战结合,必须理解人防工程的防护原理及战时使用功能原理,以及人防每个细部节点的功能与作用。
1 人防主体——使人与物资避免受到各类武器的伤害
人防主体是人防的围护结构,也是人防的最重要部分,就像一个巨大、坚固、密闭的容器,以满足人们战时躲避武器的伤害,战后能快速恢复建设与发展的要求。
2 人防单元——使人与物资受到各类武器的伤害降到最小
当需要建设的人防主体过大时,必须将主体分成两个或更多独立的单元,即防护单元。
3 人防出入口——满足人与物资顺利地进入人防主体
人防工程形成封闭的主体后,需要有出入口来满足人和物资安全地出入人防内部。每个防护单元至少具备两个出入口,室外主要出入口,能满足战前、战时和战后的使用,因而在战前和战后都不能先于人防主体受到损害;次要出入口,能满足战前使用即可,战时需要封闭或封堵。出入口是整个人防封闭主体上的“缝隙”,为人防防护的薄弱环节。
4 人防通风——保障人防内的掩蔽人员在战时正常呼吸
人防主体和人防口部位置确认后,通风成为最重要的设计内容。人防内部的空气通过超压排风(空气从压力高的一侧流向压力低的一侧)的形式进行流动,可以看出风向序号相邻的房间应该相邻,以保证空气不会发生逆流。
排风竖井和机房位置根据主要出入口确认后,进风竖井、进风机房和滤毒室的位置随之确定。进风部分功能房间应尽量远离排风功能部分,如果人防主体为矩形平面,进、排风井应尽量放在对角线的两个远端位置,因为战时通风为超压排风的形式,即通过进风形成空气压力,使清洁空气流向压力小的区域,最后通过排风口排出人防,如果进、排风区域距离过近,势必造成部分区域空气流通不畅,影响掩蔽人员的呼吸。
5 人防的水与电——满足人防内掩蔽人员在战时的基本生活需要
从上述内容得出,人防室外主要出入口确定后,与排风有关功能的房间要临近主要出入口设置,同时卫生间也要靠近排风区域,所以人防的生活水箱间应贴近卫生间布置,以利于洗浴的用水和废水能够冲洗厕所。除人防医院外,其他人防工程的面积总和超过 5000㎡时,应设置柴油电站。发电机组容量大于 120kW时,宜设置固定电站,发电机组容量不大于 120kW 时,宜设置移动电站。
6 人防细部节点——关系到整个人防能否良好运行
6.1 密闭通道与防毒通道
密闭通道是完全密闭的通道空间,可在战前或战后使用,战时不可使用,一般通过两道密闭门或一道密闭门和一道防护密闭门封闭。防毒通道也完全密闭的通道空间,但是因为在战时使用,所以需要使通道内的空气压力大于室外空气压力,通过超压排风实现,避免细菌和毒气等进入,一般通过两道密闭门或一道密闭门和一道防护密闭门封闭。
6.2 扩散室与防爆波活门
为了削弱冲击波对直接接到风井上风管的压力,在风井与风管之间增加扩散室或扩散箱,利用空间扩散作用减少冲击波的压力。位于人防风井和扩散室之间的墙体上采用防爆波活门进行分割,平时使用时将防爆波活门打开,通过活门洞口进风或排风,战时使用时将防爆波活门关闭,通过活门上的悬板缝隙进、排风。
6.3 集气室
因为防爆波活门的洞口尺寸面积有限,而有些风井平时和战时都需要使用,当防爆波活门的洞口截面积不能满足平时使用的风量要求时,需要增加集气室以扩大平时使用风量的截面积。
6.4 滤毒室与除尘室
滤毒室紧靠进风机房,位于其上风向。内部装有滤毒罐(即过滤吸收器),用来过滤烟、毒气、蒸汽等有害气体。设置除尘室的前提是所需风量过大,滤尘器超过 4 块(4 块及 4块以下可管式安装),应采用立式安装,此时需设置除尘室。
6.5 集水坑
人防口部设置集水坑,用于收集洗消被污染墙面、地面的废水。按规范规定应在进风竖井、进风扩散室、除尘室、滤毒室(包括与滤毒室相连的密闭通道)和战时主要出入口的洗消间(简易洗消间)、防毒通道及其防护密闭门以外的通道设置。
综上所述,我们在进行人防设计时,重点把控如下设计关键点:
1)认真分析当地人防办的规定和对所做项目的人防要求;
2)计算和确定人防总体规模和范围;
3)将规模较大的人防主体划分合理的防护单元;
4)根据项目总平面图确定人防室外主要出入口位置;
5)确定排风功能的房间(临近室外主要出入口);
6)确定进风功能的房间(远离室外主要出入口,临近次要出入口);
7)选择建筑内部的楼梯间,布置人防次要出入口;
8)确定厕所和生活水箱间(临近排风区域);
9)确定防化通信值班室(临近进风区域);
知识点:人防设计
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
公共建筑设计
返回版块51.18 万条内容 · 438 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳关于人民防空地下室设计,根据个人经验以及对规范的理解,特总结如下,希望对大家日常工作有所帮助。
