土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调冷冻水二级泵是设在供水管还是回水管好?

空调冷冻水二级泵是设在供水管还是回水管好?

发布于:2022-11-30 10:18:30 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
来源:EP机电安装

如有侵权,请联系删除


 
两级泵系统一般采用分、集水器加 “盈亏管”来划分为冷(热)源侧和负荷侧,两侧分别设置循环水泵。如图下图所示。
二级泵一般设置在集水器的入口,即 “设在回水管” 上。
但是,如果该环路是建筑物中的 最高环路 ,且环路最高点的静压很小时,这个环路的二级泵就应该设置在分水器的出口,即 “设在供水管”上, 如上图中负荷侧的环路1。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 800 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中央空调设备选型及技术经济对比分析

欢迎大家讨论及对选型的个人见解

回帖成功

经验值 +10