土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 钢结构检测项目及取样方法

钢结构检测项目及取样方法

发布于:2022-11-30 09:27:30 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]

钢结构检测项目及取样方法

材料名称

检测内容

依据标准

取样方法

批量或检查数量

各种钢材

抗拉强度

弯曲试验

钢材标准GB/T1591-1994

GB/T700—2006GB/T699-1999

取300*30试件     每种规格取2件

60t

焊件

抗拉强度试验

JGJ81-2002

每种规格取3件

——

高强度螺栓

扭矩系数

最小抗拉荷载

GB50205-2002 GB/T3098.1-2000

每种规格取8件

M36以下5000件

M36以上2000件

高强螺栓连接面

抗滑移系数

GB50205-2001

每规格取3组

工程量每2000t一批

焊缝质量

内部缺陷无损探伤检测

GB50205-2001

JG/T203-2007

现场检测

一级焊缝100%探伤

二级焊缝20%探伤

钢结构工程有关安全及功能的检测

焊缝外观

缺陷检测

GB50205-2001及附录A0.1

现场检测

10%不少于10处

焊缝尺寸检验

GB50205-2001及附录A0.2

高强度螺栓施工质量:终拧扭矩

GB50205-2001

现场检测

节点随机抽查3%且不少于3个节点

锚栓紧固检测(拉拔试验)

GB50205-2001

现场检测

按柱脚数抽查10% 且不少于3个

钢柱垂直度

钢梁测向弯曲

GB50205-2001

现场检测

同类构件抽查10%不少于3件

整体垂直度

整体平面弯曲

低压流体管:GB/T3091-2001

及各种钢管标准

取300*30试件     每种规格取2件

根据标准要求

焊件

抗拉强度试验

JGJ81-2002  GB50205-2001

每种规格取3件

——

焊接球节点

承载力试验

JGJ78-1991/ JG11-1999

按球最大螺栓孔螺纹;每种规格取3件

每种规格600件

焊缝质量

内部缺陷无损探伤检测

按支座抽查10% 且不少于3个

垫板、垫块检验

防火涂层厚度检验

GB50205-2001

现场检测

抽查10%不少于3件

网架挠度测量

GB50205-2001

现场检测

跨度小于24m测中央下弦一点、大于24m测下弦及各向下弦跨度的四等分点



材料名称

检测内容

依据标准

取样方法

批量或检查数量

各种钢材

抗拉强度

弯曲试验

钢材标准GB/T1591-1994

GB/T700—2006GB/T699-1999

取300*30试件     每种规格取2件

60t

各种钢管

抗拉强度试验

低压流体管:GB/T3091-2001

及各种钢管标准

取300*30试件     每种规格取2件

根据标准要求

焊件(锥头

封板)

抗拉强度试验

JG10-1999

每种规格取3件

——

螺栓球节点

承载力试验

JGJ78-1991/ JG10-1999

按球最大螺栓孔螺纹;每种规格取3件

每种规格600件

焊缝质量

内部缺陷无损探伤检测

GB50205-2001

JG/T203-2007

现场检测

一级焊缝100%探伤

二级焊缝20%探伤

钢结构工程有关安全及功能的检测

螺栓球节点施工质量检验

GB50205-2001

现场检测

按节点数抽查3%,且不少于3个

焊缝外观缺陷检测

钢结构工程检测项目和重要设备

序号

项目名称/参数

检测方法

主要仪器设备

 

1

钢结构焊接质量无损检测

射线探伤

射线探伤机

超声波探伤

超声波探伤仪

磁粉探伤

磁粉探伤仪

渗透探伤

渗透仪

2

钢结构防腐及防火涂装检测


覆层测厚仪

3

钢结构节点

承载力


WE-1000型万能试验机

机械连接用紧固标准件及高强度螺栓

力学性能检测

预拉力


轴力测试仪、扭矩测试仪

楔负载


WE-1000型万能试验机

扭矩系数


扭矩测试仪 

抗滑移系数


WE-1000型万能试验机 

承载力


WE-1000型万能试验机 

4

钢网架结构的变形检测


精密水准仪、经纬仪 

(全站仪)

5

钢材、钢铸件力学性能 


WE-1000型万能试验机 


内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除 

相关资料推荐:

钢结构检测项目及取样方法

知识点:钢结构检测项目及取样方法

  • nk998
    nk998 沙发

    这个像样

    2022-12-05 20:57:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

结构资料库

返回版块

41.15 万条内容 · 362 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

钻孔孔径、植筋深度和植筋间距的把握,应该如何?加固者快来了解!

植筋胶加固的施工流程很简单,只要认真执行施工准则以及选用高品质的植筋胶,呈现的加固效果不会出什么大问题。但真正考验施工技术的还是在钻孔孔径、植筋深度和植筋间距上的把握。 一、钻孔孔径与钢筋直径   综合考虑荷载长期作用下植筋胶的徐变、植筋施工难度及经济性等诸多因素,并结合数值模拟研究,认为,一般取钻孔直径D为钢筋直径(d+4)mm~(d+10)mm。小钢筋取低值,大钢筋取高值,孔径宜大不宜小。

回帖成功

经验值 +10