(1)消防设备机房内不设置备用照明和疏散照明系统
该标准中第3.8.1规定,避难间(层)及配电室、消防控制室、消防水泵房、自备发电机房等发生火灾时仍需工作、值守的区域应同时设置备用照明、疏散照明和疏散指示标志。按该条文要求,发生火灾时如果不需要有人值守,可不设置备用照明及疏散照明和疏散指示标志,
因此专家组在宣贯时给的回复也是需要有人值守的场所才需要设置备用照明,同时应设置疏散照明和疏散指示标志。
所以一些设计人员在消防水泵房和防排烟机房等处均不设置备用照明和疏散指示系统。
(2)消防设备机房内设置备用照明,不设置疏散照明系统
根据GB 50016-2014《建筑设计防火规范》(下文简称“《火规》”)第10.3.3条规定,消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照明,其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度。此条为强制性条文,该条文要求消防水泵房、防排烟机房等发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照明。
因此一些设计人员为避免违反强条,会在消防设备机房设置备用照明,但此类机房在发生火灾时无人值守,所以不设置疏散照明系统。
0人已收藏
1人已打赏
免费1人已点赞
分享
照明工程
返回版块14.05 万条内容 · 425 人订阅
阅读下一篇
高亮度 LED 灯恒流驱动控制IC 内置 大功率多个 LED 灯串AP5103是一款效率高,稳定可靠的 LED灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED恒流驱动。 AP5103采用 ESOP8封装,散热片内置接 SW脚,通过调节外置电流检测的电阻值来设置流过 LED灯的电流,支持外加电压线性调光,电流 3.5A。 AP5103采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率可达 300KHz,可使外部电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省 PCB面积,关断时间最小为 620ns,并可通过外部电容进行调解,工作频率也可根据用户要求进行调节。在 EN端加 PWM信号,可调节 LED灯的亮度。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳建议按标准来
回复 举报