通用技术【 预应力混凝土工程 】
一般要求:工程造价超过 5000万元的桥梁工程桥梁预应力施工必须使用智能张拉与压浆技术。
1、 施工监控
预应力施工控制是一项系统工程,具体而言就是对桥梁上部结构施工的过程进行应力、变形及稳定性等的监测与控制,其施工监控工作具体包括:
1.1对桥梁设计的进一步分析复核,确保桥梁施工过程及成桥状态的受力与变形符合现行 规范 要求;
1.2在结构正式施工前,对 施工组织 进行详细审查,对施工方案的安全性进行分析,特别是对挂篮悬浇、施工支架及墩梁固结设施等的复核与安全性分析;
1.3大跨度桥梁的施工均采用分阶段逐步完成的施工方法,为达到成桥的线形和受力状态,需确定与设计成桥状态相应的合理施工初始状态。
1.4对施工过程的结构变形、应力及稳定性进行监测,确保施工过程结构受力及几何形态处于受控状态。
2、 施工监控细则
2.1桥梁结构复核
2.2预拱度设置
2.3线形监控
3、 主梁截面应力监测
为了掌握挂篮悬臂浇筑施工混凝土箱梁的应力随施工过程的变化情况及确保混凝土箱梁受力的安全性和合理性,有必要对挂篮悬臂浇筑施工混凝土箱梁的应力进行监测与控制。
3.1应力监测方法。
采用钢弦式应力计对混凝土桥梁结构的应力进行测试,通过测量测点应变换算应力值。对于钢弦式应力计,是利用传感器内腔中钢弦频率的变化来反映被测物体的应变。
3.2应力测点布置。
为了掌握桥梁结构在施工过程中的实际应力状态,须对主梁的关键受力截面进行应力监测。对于主梁,一般选择悬臂根部、 1/4L、1/2L处截面作为应力监测截面。其中,主梁悬臂根部截面是施工过程应力监测的重点截面,必不可少。从技术、经济角度考虑,选择其中的一个T构,对悬臂根部、1/4L、1/2L处截面进行全面的应力监测,对其它T构关键截面选取应力较大测点进行应力监测。
3.3应力测试工况在施工过程中选择各节段混凝土浇筑完毕、预应力张拉完毕、挂篮前移到位以及各合拢段浇筑前后、合拢段预应力张拉后、上二期荷载前后等作为应力测试工况。同时要求每隔一段时间定期测量(半年内每两月一次,半年到一年之间3个月一次)。应力测试工作最好在温度较为恒定时进行,同时须进行温度的测试。
4、 主梁温度监测
温度是影响主梁挠度的最主要因素之一,温度变化包括日温度变化和季节变化两部分,日温度变化比较复杂,尤其是日照作用,季节温差对主梁的挠度影响比较简单,其变化是均匀的。因此为了摸清箱梁截面内外温差和温度在截面上的分布情况,在梁体上布置温度观测点进行观测,以获得准确的温度变化规律。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
桥梁工程
返回版块19.41 万条内容 · 623 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发