土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 裸奔的消防设施!

裸奔的消防设施!

发布于:2022-11-28 14:24:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
很多时候,我们看到有消防设施,就觉得很安全了、放心了,可是在我们检查和验收过程中,发现有很多消防设施处于“裸奔状态”,压根就无法使用,只是摆设,所以这样的消防设施是非常危险的。今天仅仅给大家简单举例,大家看看你们身边的消防设施是不是“裸奔”。

1.常闭防火门用绳子拉开、用砖头顶开,导致烟雾扩散到逃生楼梯间


2.火灾探测器防尘罩未摘,火灾时不能及时探测烟雾报警


3.消防通道被私家车占用,消防车无法通行  


4.报警阀压力开关、   流量开关启泵控制线未连   接,不能启动消防水泵


5.消火栓引接口完全脱落,无水带水枪,当火灾发生时,即使有水,消火栓也只能看不能用

6.消防控制柜处于手动状态,消控室无法远程直接启泵

7.楼顶实验消火栓无水流出,消火栓无水,说明高位水箱无水

8   .喷淋末端试水压力表压力值为零,说明喷淋管道里没有水
 

9.灭火器喷管丢失、断落,导致灭火器无法使用

10   .灭火器无压力、缺压,要么就是使用过,要么就是过期

11.驱动钢瓶电磁阀或瓶头电磁阀安全销未拔,当起火时电磁阀无法启动


12.消控室“假人”值班、无人值班

13.消控室主机断电、处于手动状态

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防安全 身边的防火门,你真的了解吗?

  Fire door 什么是防火门?

回帖成功