案例1:直流接地
知识点:隔离直流回流系统
案例1:直流接地
在某220kV变电站进行220kV母联600断路器倒闸操作的过程中发现,合上断路器后不能正常储能,且站内后台发出直流系统接地信号。现场检查发现该断路器机构箱内交流储能电源空气开关跳闸。
正常运行时,时间继电器1为直流正电位、3为直流负电位,5为交流N端。
时间继电器电路板如下图所示,交流接点5与直流接点3的焊点过于接近,再加上继电器密封不好,导致电路板上积存大量灰尘,经过长时间运行,电路绝缘下降。
在母联断路器操作时YJ接点闭合,时间继电器启动,电机控制回路存在交流电流,电路板交流接点5击穿直流接点3的焊点,导致交流电源串入直流回路,引起直流负极全接地,交流电机电源空开跳闸。
案例2:交流串入直流
故障前系统运行状态:
故障现象:
故障原因查找:
根据当前系统运行方式,110kV备自投保护处于退出运行状态,发生直流接地的同时,监控后台频繁发出:
*“110kV备自投保护用151跳位动作”
*“110kV备自投保护用151跳位复归”的SOE报文
综合设备状态和故障现象进行分析,直接锁定故障点为110kV备自投保护屏。断开该装置保护电源,直流系统恢复正常。
当拉下110kV备自投保护电源空气断路器时,直流绝缘监察装置事故报警警铃解除,系统直流负极接地现象消失,系统恢复正常。
采用万用表直流电压挡和交流电压挡分别测量直流母线对地电压交直流分量情况,测量显示交流分量大于3V,初步判断交流分量串入引起直流接地。
原因分析:
现场检查发现,该变电站为旧站,两台主变通常是分列运行,110kVⅠ、Ⅱ段内桥150断路器长期处于热备用状态,且该间隔所有刀闸交流操作电源平时均断开,唯有操作时才合上所有刀闸交流操作电源。
因此,在平时运行中不会出现交流串入直流的现象,不会有直流接地告警。
本次改造因检修工作需要,在特定运行操作过程中,出现远方分闸15M断路器,导致151、150、15M并接在备自投屏闭锁开入的端子都导通,将150开关机构箱中的交流电源串入到直流回路中。
受到交流串入的影响,151断路器位置接点接入备自投开入发生抖动,频繁往后台发送“110kV备自投保护用151跳位动作”“110kV备自投保护用151跳位复归”的SOE报文。
本次故障追溯根源,实际为检修人员操作中的误接线引起交直流互串,误将一对断路器辅助接点同时接入交直流回路。
改进措施:
(1) 从图纸设计源头严格把关,防止设计中出现交直流回路共用一根电缆现象,加大图审环节中交直流部分审查力度。
(2)对年代较久远的变电站的刀闸、断路器辅助接点结合间隔年检或改造进行排查,消除交直流混用电缆问题,杜绝辅助接点交直流回路并用现象。
(3) 户外端子箱中交流回路可单独布置,交流回路接线号头采用特殊颜色与直流回路区分,防止误接线。
(4) 对于断路器或刀闸机构的厂家内部接线,建议将保护及控制闭锁回路用接点与直流信号用接点在端子排布置上进行明显的区分隔离布置,防止交流回路用辅助接点击穿后串入直流回路。
(5) 加强现场施工监护,落实现场图纸核对工作,避免因误接线或私自更改设计接线导致交流串入直流。
相关推荐链接:
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
电气工程原创版块
返回版块2.19 万条内容 · 579 人订阅
阅读下一篇
应用在起重机上的共直流母线能量回馈系统,节电效果显著!知识点:公共直流回流系统 1 共直流母线能量回馈系统介绍 共直流母线能量回馈调速系统(以下简称共母线回馈系统)采用单独的整流/回馈单元,为提供一定功率的直流电源,调速用逆变器直接挂接在直流母线上。当系统工作在电动状态时,逆变器从母线上获取电能;当系统工作在发电状态时,能量通过母线及回馈单元直接回馈给电网,以达到节能、提高设备运行可靠性、减少设备维护量和设备占地面积等目的。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发