10KV受电柜不定时速断跳闸,且合闸后仍能正常运行。正常送电以后,共发生3次微机速断保护动作。排查不出故障原因。本柜CT 600/5 ,后面带2台变压器 1台2000KVA,1台4300KVA,实际只投运了2000KVA这一台变压器,2000KVA变压器主一次柜CT变比为 150/5。受电柜微机定值,速断16A 0S;反时限过流 5A,0.06S。2000KVA变压器主一次柜,速断 14.41A 。故障瞬间,微机记录为 速断保护:
IA=20.36A;IB=20.15A;IC=20.38A;
UAB=70.75V;UBC=80.06V;UCA=72.78V;
U0=11.93V;I0=9.06A
其余2次跟这个参数差不太多,每次都是三相线电压都被拉低。零序有电流电压。排查了柜内的一次线,没有问题。
暂时怀疑是微机误动是因为,微机的电压采样模块有问题,实际是100V电压,显示是120V。
请教各路大神指点!!!
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 450 人订阅
阅读下一篇
LED发光二极管限流电阻计算知识点:限流电阻值 一、简介 发光二极管LED是最基本的输出设备之一。可以向用户提供有关电路中正在发生的状态的反馈。 将LED直接连接到电源会导致LED烧坏。必须使用与LED串联的限流电阻进行保护。 计算限流电阻值需要从数据表中收集LED的 正向电压(VF)和正向电流(I F ) 正向电压告诉我们偏置LED开启所需的电压。 正向电流(I F ) 告诉我们LED可以处理的最大电流。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳1,是油变还是干变,
2,平时正常运行时电流和电压是多少?微机显示数据有无偏差?
3,跳闸时间一般是什么时候?
4,跳闸时低压有无启动什么设备?
5,该线路其他用户有无此情况?
回复 举报